按照规范研要求,导管首次埋深要求不小1m,在灌注过程中,导管埋深宜为2-6m。
首批混凝土灌注量为0.82方
计算 0.45*0.45*3.14*1.3=0.82

后续灌注3.5方时,液面理论上升12.29m 拔管5节
计算 3.5/(0.45*0.45*3.14)+1.3=12.29m
导管每节2m,拔5节