在同一总盘内两个漏电保护器同时跳闸原因?

 我来答
老将从头来
2021-08-24 · 知道合伙人教育行家
老将从头来
知道合伙人教育行家
采纳数:8130 获赞数:29766
从事电工专业40年,其中从教30年,职称高级讲师。

向TA提问 私信TA
展开全部

同一故障现象产生的原因往往五花八门,只能根据漏保的原理作具体分析。任何一条支路或者一个负载,它的火线来自哪个漏保开关,零线也必须回到哪个开关,不允许有跨接和越级。否则同一开关中零线与一相线的电流不相等就会引起跳闸。

举个实例。下图中红线是跨接,会使1号2号跳闸。绿线是越级,会使2号跳闸。而总开关都不会跳闸。

深圳市中新电通科技有限公司_