三相220v电机额定电流怎么计算?

3相220伏37千瓦电机电流是多少... 3相220伏37千瓦电机电流是多少 展开
 我来答
合利士智能装备
2023-12-22 · 百度认证:深圳市合利士智能装备有限公司官方账号
合利士智能装备
合利士智能装备致力为国内外客户提供新能源汽车扁线电机智能装备:驱动电机扁线定子装配生产线、驱动电机转子装配生产线、驱动电机总成装配生产线、新能源汽车三合一装配生产线
向TA提问
展开全部
三相220v电机额定电流计算公式为:I=P/U/√3/cosφ。其中,I代表电流,P代表功率,U代表电压,√3约等于1.732,cosφ为功率因数。对于三相380V电机来说,cosφ一般取0.85。
根据公式,37千瓦(即37000W)的三相220v电机电流约为:
I=37000/220/1.732/0.85≈26.3A
所以,37千瓦的三相220v电机电流约为26.3A。
rezhajg
2021-07-20 · TA获得超过1549个赞
知道大有可为答主
回答量:5057
采纳率:86%
帮助的人:130万
展开全部
三相380V异步电动机和三相220V异步电动机功率计算公式相同,只不过额定电压值不同,根据功率计算公式可以计算出额定电流。
三相异步电机功率公式:P=1.732UIcosφ

其中:

P—三相平衡功率

,1.732—根号3的值,U—线电压,一般是380伏或220V,I—线电流

,cosφ—功率因数,是0到1之间的数值,电阻性负载为1,感性负载一般为0.75到0.95。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jty_glj
高粉答主

2021-07-21 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:4万
采纳率:99%
帮助的人:4070万
展开全部
额定电流:
37*2/220*380=128A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式