建筑电气设计。。。商业配电、、、

这是一个商业的局部平面。。。商业照明配电箱进线与应急照明进线采用共用线槽敷设,强电金属桥架CT-250*100,贴梁底安装,中间加分隔(消防30,非消防220),敢问大侠... 这是一个商业的局部平面。。。商业照明配电箱进线与应急照明进线采用共用线槽敷设,强电金属桥架CT-250*100,贴梁底安装,中间加分隔(消防30,非消防220),敢问大侠们这样做合适不?建筑民规里面有这样一句话:
8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:1 lkV以上和lkV以下的电缆;2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;3 应急照明和其他照明的电缆;4 电力和电信电缆。当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。

所以我看了很多图都是这样做的。。。。。。都是消防与强电中间采用隔板的做法、、、。。这样做可以不???
展开
 我来答
百度网友5676fab
2014-12-24 · TA获得超过379个赞
知道小有建树答主
回答量:418
采纳率:0%
帮助的人:107万
展开全部
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开
这不是写的很明确么。。。就是大多数人都认为条件受限,周围环境不允许在敷设专用桥架,用隔板隔开也可以,不相互影响。规范的措辞是“宜 ” 并非强制性的。
说白了就是可以这样做!!!!!!