
建筑电气设计。。。商业配电、、、
这是一个商业的局部平面。。。商业照明配电箱进线与应急照明进线采用共用线槽敷设,强电金属桥架CT-250*100,贴梁底安装,中间加分隔(消防30,非消防220),敢问大侠...
这是一个商业的局部平面。。。商业照明配电箱进线与应急照明进线采用共用线槽敷设,强电金属桥架CT-250*100,贴梁底安装,中间加分隔(消防30,非消防220),敢问大侠们这样做合适不?建筑民规里面有这样一句话:
8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:1 lkV以上和lkV以下的电缆;2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;3 应急照明和其他照明的电缆;4 电力和电信电缆。当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
所以我看了很多图都是这样做的。。。。。。都是消防与强电中间采用隔板的做法、、、。。这样做可以不??? 展开
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开
这不是写的很明确么。。。就是大多数人都认为条件受限,周围环境不允许在敷设专用桥架,用隔板隔开也可以,不相互影响。规范的措辞是“宜 ” 并非强制性的。
说白了就是可以这样做!!!!!!
这不是写的很明确么。。。就是大多数人都认为条件受限,周围环境不允许在敷设专用桥架,用隔板隔开也可以,不相互影响。规范的措辞是“宜 ” 并非强制性的。
说白了就是可以这样做!!!!!!

2021-10-19 广告
广州龙基输配电设备有限公司是广州番禺电缆集团有限公司旗下子公司,专业从事研发、设计、生产和销售10KV及以下高低压成套电气设备的现代化工业电器企业。主要产品有高压中置柜、环网柜,低压抽屉式、固定式配电柜,配电屏、动力箱、发电机自动并车柜、箱...
点击进入详情页
本回答由广州龙基提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询