漏电开关,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组,分别为输入电流绕组和输出电流绕组。

无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。不管三相还是单相的漏电开关都是,上面进线,下面出线。

漏电开关接线图如下图所示:

漏电保护器接线方法:

1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器。

单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。

三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。

三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。

2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流

选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常脊搭哪漏电流值。

选用枝闹的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。

漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供樱码电线路和电气设备的要求。

不答眶语
2021-09-25 · TA获得超过5.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:89%
帮助的人:8020万
展开全部
漏电保护开关,按接线标注接就可以了。 正规的产品上,都有明显的桐塌标志(如果没局睁圆有,就是不合格产品)。 L 是火线 N 是零线。
对早模于1P漏保,必须严格按标志接。
对于2P漏保,这点要求不是太严格,当然按标志接是应该的。