西门子300PLC中FC105功能块说明中的例子,求大神分析下结果是怎么得出来的
展开全部
这个应该是模拟量处理功能块,看程序中MW10的数据怎么处理的吧!一般IN的上下限对应HI和LO,例如0-10v输入,模拟量输入5v,HI=100 LO=0,则OUT=50.若HI=1000,则OUT=500
追问
但是读取的模拟量是一个0~27648的数,对应的是输入信号的0~满量程,为什么说模拟量输入是5V呢?0-10V,0-27648和0-100这三对数据的对应关系和在程序中应该处理的是哪些呢,求指教