WinCC7.0里面有三个变量类型。内部变量,协议组变量,结构变量 都啥区别啊? 比如在PLC里

WinCC7.0里面有三个变量类型。内部变量,协议组变量,结构变量都啥区别啊?比如在PLC里常用的数据量输入I0.0和输出Q0.0在WinCC要建立个对应的变量该在哪个类... WinCC7.0里面有三个变量类型。内部变量,协议组变量,结构变量 都啥区别啊? 比如在PLC里常用的数据量输入I0.0和输出Q0.0 在WinCC 要建立个对应的变量该在哪个类型的变量建立呢? 驱动建立好了,用400CPU DP通讯 求大神详解 展开
 我来答
小和云帆
推荐于2017-10-02 · TA获得超过526个赞
知道小有建树答主
回答量:462
采纳率:70%
帮助的人:137万
展开全部
应该是,过程变量(也就是外部变量),内部变量,和系统变量。和400的PLC建立连接,需要在过程变量里建立变量
更多追问追答
追问
可以告诉我,工程师站是如何建立的吗?
追答
工程师站,和操作员站区别在于工程师站权限更好,不仅可以监控还可以调试修改等…