21千瓦三相要用多大平方线?

 我来答
社无小事
高能答主

2022-03-23 · 认真答题,希望能帮到你
社无小事
采纳数:2168 获赞数:20459

向TA提问 私信TA
展开全部

21千瓦三相要用6平方的线。

计算方法:21KW一般使用三相电,根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ),带入数据P=21kw,U=380V ,计算得,相线电流I=37.5A,所以要用6平方的线。

电缆载流量口决:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

这个口诀是对应的铝线在明敷25°的条件下设定的,而且没有考虑到导线长度等因素,10平以下乘以5,百平以上乘以2,但是25平和35平是四倍三倍的分界线,比如导线是16平的,正好处在10平和25平之间,所以应该乘以4,如果导线截面积处在35平到百平之间就乘以3,70、95这两个规格直接乘以2.5。