地暖放气总放不完,直有气泡出来"得放出多少水呀?

 我来答
当代教育科技知识库
高能答主

2019-12-05 · 擅长科技新能源相关技术,且研究历史文化。
当代教育科技知识库
采纳数:1829 获赞数:387316

向TA提问 私信TA
展开全部

要一直放的水没有气泡,当系统中有气体溢出时,气体会顺着管道向上爬,最终聚集在系统的最高点,而排气阀一般都安装在系统最高点,当气体进入排气阀阀腔聚集在排气阀的上部,随着阀内气体的增多。

压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,关闭排气口。同样的道理,当系统中产生负压,阀腔中水面下降,排气口打开。

由于此时外界大气压力比系统压力大,所以大气会通过排气口进入系统,防止负压的危害。如拧紧排气阀阀体上的阀帽,排气阀停止排气,通常情况下,阀帽应该处于开启状态。排气阀也可以跟隔断阀配套使用,便于排气阀的检修。


扩展资料:

(1)供水温度:50~60℃,最高温度不应超过60℃。

(2)供水压力:0.3~0.5Mpa,最高不应大于0.8 Mpa。

(3)供回水温差:不宜大于10℃。

(4)加热管内热水流速:宜控制在 0.25~0.5m/s。

(5)地热辐射采暖结构厚度:50~80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度),其中隔热层30~50 mm,填充层25-30 mm。

(6)地热辐射采暖层结构重量:70~120kg/m²。

(7)每环路加热管长度宜控制在60~80米,最长不应超过100米,每套分集水器不宜超过6个回路。

(8)地面温度控制:人员长期停留的地面温度宜控制在24~26℃,人员长短期停留的地面温度宜控制在28~30℃,无人员停留的区域地面温度宜控制在35~40℃。

参考资料来源:百度百科-排气阀

上海凯德防水
2024-03-11 广告
作为上海凯德防水涂料有限公司的工作人员,我们深知防冷凝水的重要性。在厂房防冷凝水方面,我们公司拥有丰富的经验和专业的技术团队,能够为客户提供高质量的防水涂料和解决方案。我们注重产品质量和施工技术,确保防水效果持久可靠,有效防止冷凝水对厂房的... 点击进入详情页
本回答由上海凯德防水提供
老刘同学的生活
2019-11-28
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1368
展开全部
有可能是管道送水带来的空气,需要到单元最上层主送水管道有个排气阀,把气放了就好了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
平骞北Qr
2015-11-27 · TA获得超过2493个赞
知道大有可为答主
回答量:3137
采纳率:0%
帮助的人:1162万
展开全部
要一直放到无气泡才行。管内有气泡就会有的地方不热。还会产生异响。所以请耐心一点。
追答
谢谢!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
五蕴皆空双鱼
2015-11-27 · TA获得超过822个赞
知道小有建树答主
回答量:2461
采纳率:32%
帮助的人:357万
展开全部
一直放的水没有气泡,说明气就拍完了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式