消防强切电源怎么接线?
1个回答
展开全部
如果是24V脱扣器是不用加继电器,直接模块出来24V接开关上就行
如果脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。
接线方法:
1.先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;
2.再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取
AC220V/380V了.
3.将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟中继动作了,开关可能因故障不动作.
扩展资料:消防强切
分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。
分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。 断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣 跳闸后要再扣一样。这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |