电动机无功补偿怎么选择电容器?

三相380V异步电动机如何选择无功补偿电容?有简单的的公式吗?我在网上查了下,看不懂,谁给一个简单的计算方法,估算一下就行了,比如一台15KW380V三相电机要多大电容?... 三相380V异步电动机如何选择无功补偿电容?有简单的的公式吗?我在网上查了下,看不懂,谁给一个简单的计算方法,估算一下就行了,比如一台15KW 380V三相电机要多大电容?

还有总线是三相四线制,经过一个配电柜之后就成了三相五线制,我看了一下那个配电柜没有接地线,请问那条地线是从哪里来的?如果是直接接在配电柜上的话,那设备漏电的话,配电柜也会带电了?

谢谢
展开
 我来答
生活畅谈者
高能答主

2020-04-08 · 生活新鲜事,看我就知道
生活畅谈者
采纳数:418 获赞数:344777

向TA提问 私信TA
展开全部

电力电容器设计温度标准45℃,超过45℃对电容器影响很大。在灰尘多、静电多的场合,电容器的选择要求较高。一般的产品在这种环境下,运行寿命短,所以选择电力电容器时应考虑使用抗灰尘、抗静电的专用电力电容器。

电流不稳定对电容器存在致命的伤害,因此对一些有如行车、起吊设备或起动频繁的设备的企业,建议最好使用抗冲击的专用电力电容器。

扩展资料:

注意事项:

1、一般在低频耦合或旁路,电气特性要求较低时,可选用纸介、涤纶电容器,在高频高压电路中,应选用云母电容器或瓷介电容器;在电源滤波和退耦电路中,可选用电解电容器。

2、在振荡电路、延时电路、音调电路中,电容器容量应尽可能与计算值一致。在各种滤波及网(选频网络),电容器容量要求精确;在退耦电路、低频耦合电路中,对同两级精度的要求不太严格。

3、电容器额定电压应高于实际工作电压,并要有足够的余地,一般选用耐压值为实际工作电压两倍以上的电容器。

4、优先选用绝缘电阻高,损耗小的电容器,还要注意使用环境。

参考资料来源:百度百科-无功补偿

参考资料来源:百度百科-电力电容器

她是我的小太阳
高粉答主

推荐于2017-09-28 · 醉心答题,欢迎关注
知道顶级答主
回答量:5.1万
采纳率:83%
帮助的人:9048万
展开全部
电动机的就地补偿,都是补偿电动机的空载无功:空载无功一般为电动机功率的20~30%。
也就是15KW的电动机补偿3KVAR左右。
接地不规范,正确的应该是配电柜上还有一根线接到接地体上面的。
如果是直接接在配电柜上,而配电柜没有接到接地体的话,那设备漏电的话,配电柜也会带电,是非常危险的。
选择无功补偿主要考虑几个方面:
因为电网不干净,尤其使用变频设备较多的场合,谐波问题严重,因此无功补偿一般都选用电容器串电抗器。来防止谐波放大,保证电容器的安全。
1,调谐频率的选择,通过电抗器与电容器阻抗比来确定调谐频率,一般来说预防5次谐波,可选择电抗器6%
2,电容器耐电压=系统电压+电抗器压升+谐波电压
三者缺一不可。
3,电抗器耐电流=系统电流+谐波电流
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wangpiaopin
2008-11-14 · TA获得超过576个赞
知道小有建树答主
回答量:690
采纳率:0%
帮助的人:336万
展开全部
QC=2.7*(希望的功率因数-现在的功率因数)*电机功率
你15KW的电机2极应该补偿5到6KVAR
4级应该补偿6到76KVAR
实际值应该再加大些!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
在神农谷思考的无花果
2008-11-14 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:5657
采纳率:0%
帮助的人:3731万
展开全部
电动机的就地补偿,都是补偿电动机的空载无功:空载无功一般为电动机功率的20~30%。
也就是15KW的电动机补偿3KVAR左右。
你的接地不规范,正确的应该是配电柜上还有一根线接到接地体上面的。
如果是直接接在配电柜上,而配电柜没有接到接地体的话,那设备漏电的话,配电柜也会带电,是非常危险的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xuqiang2006911
推荐于2017-09-21 · TA获得超过2311个赞
知道小有建树答主
回答量:613
采纳率:50%
帮助的人:483万
展开全部
15KW电动机,在额定负载工作状态下,大概需要7~8KVAR的无功。
如果进行无功补偿的话,为了防止过补,补到6KVAR即可。
这是指基本上完全补偿。
但这是有危险的:在电动机断电停运时,由于电容器的放电作用,电动机会产生自激而损害电动机的绝缘。
如果要全补偿,电动机断电停运时,应该先断开电容器,后断开电动机。
一般的,电动机的就地补偿,都是补偿电动机的空载无功:空载无功一般为电动机功率的20~30%。
也就是15KW的电动机补偿3KVAR左右。
这时不用担心电动机的自激问题了。

三相四线到三相五线,其实是把三相四线的PEN线,在需要五线制的地方先进行重复接地,而后将PEN线分成PE线和N线,此时N线视为带电体,不再进行接地处理;PE线是专用的接地保护线。
三相四线到三相五线确实需要一个接地线。我估计是配电柜与接地直接焊接在一起了,否则应该不会这样接线的。
如果配电柜真的没有接地线,当设备漏电时,配电柜会带电的。但是电压的大小得根据现场的配置来计算。