用叠加定理求Uab?

 我来答
远上寒山有人家
推荐于2016-09-16 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6846 获赞数:41119
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部
  解:1、电压源单独作用时,电流源开路。
  外电路总电阻为:R=1+3∥(2+1)=2.5Ω。
  干路电流为:I=5sint/2.5=2sint(A)。
  并联支路电压为:U=I×3∥(2+1)=3sint(V)。
  所以:Uab'=U×1/(2+1)=sint(V)。
  2、电流源单独作用时,电压源短路。
  外电路总电阻为:R=1∥3∥(2+1)=0.6(Ω)。
  外电路电压:U=e^(-t)×0.6=0.6e^(-t)(V)。
  所以:Uab"=U×1/(2+1)=0.2e^(-t) (V)。
  3、叠加:Uab=Uab'+Uab"=sint+0.2e^(-t) (V)。