变压器的输入电压,输出电压分别指什么,加在两端的电

就是指进入变压器的电压和经过变压后输出的电压,进入电压低输出电压高为升压变压器,长距离输送电首先就要升压来降低输电线路的损耗。反之则为降压变压器。

变压器的输入电压和输出电压怎么测量?

测量方法:
变频器的输出电压很多是PWM的方波,普通的检波方法根本无法测量,用一般的表计也很难准确测量。而电流波形由于通过了电动机,电动机是一个比较好的低通滤波器,其波形基本是正弦形式的(当然有较大的失真)。采用一般的表计可以进行测量。
但是精度比较差。
对于电压,由于输出是I-,WM波形,即使采用均方根检波类型的仪表也很难准确测量。如果对于电压输出增加一个低通滤波器,就可以用均方根检波类型的仪表进行测量,而且精度还可以a低通滤波的带宽要小于PWM输出波形的频率。要是大于50Hz,一般PWM的输出在数千赫兹,而电动机的频率在50H7.,低通的带宽可以取300~600Hz.滤波器的阶数取l-2阶。
对于电流,可以不通过低通,直接用均方根检波类型的仪表进行测量,当然也可以通过一个一个低通滤波器进行测量。
对于功率和无功时间是比较难测量的。因为引入了滤波器带来附加的相移,即使测蛩也只能是粗略的。
另外如果采用微机制变送器,必须具有频率跟踪功能,否则会引起较大的误差。如果是简单的测量,可用功率、谐波测试仪可测出基波电压、谐波在一定次数内(一般频率不会太高)的电压总有效值、电压和电流的谐渡以及功率(由于频响有限,精度不高)。
如果要作详细的定量分析,可用ZPM系列测量装置c它通道教多,而且可以根据需要扩展,能同步采集数据,谐波能分析到300次以上。同时精度高,不仅能实时显示波形,而且波形记录容量大,有多种功率测量模式,功率因数测量精度高。可用于变频器输入、输出参数的测量,谐波分析、电网的功率测量与谐波分析。

关于变压器的输出电压和输入电压

1.买变压器220V/110V。
2.输入电压220V,输出电压110V。

变压器中的输出电压和输入电压

变压器电压调整率
额定输出电压:
变压器原副边绕组存在着铜阻,当变压器处于室温状态不工作时,绕组没有温升,铜阻也较小。让变压器处于设计时的工作环境下,给其加电让其工作,由于铜阻的存在,绕组将消耗一定的功率而发热,绕组的温度将升高。温度的升高使得铜阻增大,绕组的温度将进一步升高。如果变压器的设计是合理的,用户使用的环境是符合要求的,则经过一段时间(通常要2小时),变压器达到一定的热态后,铜阻不再增加,绕组的温度将不再升高,此时变压器的输出电压为U,这一电压即为额定电压。
额定输出电压定义为:变压器在设计的环境温度和负载条件下并处于稳态时的输出电压。
室温下给变压器带上相同的负载时,输出电压比额定电压要高,所以室温下测量的输出电压不是额定电压。
电压调整率:
电压调整率定义为:当输入电压不变,负载电流从零变化到额定值时,输出电压的相对变化,通常用百分数表示。
dU=(Uo-U)/Uo
Uo: 空载时输出电压
U: 变压器热平衡后的满载电压,即设计电压。
显然,电压调整率只是对所设计的额定负载而言的,不随负载的改变而改变,换句话说,设计时只考虑额定负载状态那个点。当负载轻时(小于额定负载),输出电压高于设计值,负载重时,输出电压低于设计值。
电压调整率的确定:
不同的负载对dU有不同的要求。对稳压要求不高或者负载较轻的使用场合,如普通的电子电路,dU可取大些,以降低成本,但最大不要超过30%。对有稳压要求的场合,dU应小些,因为dU越大,加载瞬间输出电流与稳态时输出电流差值越大,这对没有稳压控制而又要求电流恒定的器件来说非常不利,如示波器、显象管灯丝。为保证它们的寿命,为其供电的变压器的dU值应小于10%。
如果你还不能确定,对于小功率变压器,可根据功率从下表中选择。
功 率 调 整 率
<15W 30%
15 — 35W 30% — 20%
35W — 100W 20% — 10%
当功率较大或输出电流较大时,调整率还要小,否则线包的温度将超过设计温度,时间一长,就会使变压器烧毁。
电压调整率较大时,可以用较小的铁心达到较大的功率,降低成本,代价是电性能变差。
空载时电压的升高:
负载较轻或空载时,副边电压将升高,下表给出了典型值的升高百分比。
dU 0.7I 0.5I 0.3I 空载
30% +10 +17 +26 +43
20% +6.1 +11.1 +16 +25
10% +8 +5.1 +6.6 +11
5% +1.1 +2.5 +3.2 +5.3
由上可见,电压调整率是变压器的一个重要指标,在变压器设计中起着重要的制约作用且不可省略。当你没有提供时,变压器生产企业用的是默认值。

升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压吗 升压变压器的输出电压等于降压

升压变压器的输出端接输入电源就等于降压变压器,必须弄清楚变压器的输入、输出端方可。

变压器的输入电压低于额定电压,那变压器的输入电压与输出电压还符合匝数比关系吗

你好:
——1、变压器的基本原理就是:一、二次电压比等于匝数比的。
——2、一次电压的变化,会影响到二次电压的。“变压器的输入电压低于额定电压”,变压器二次侧输出电压与输入电压,肯定还符合匝数比的关系。
——3、请想一想:一次测电压按照正弦波变化时,在任何瞬间,二次与一次的比值,不都是符合变压器“变比”的么?否则输出电压就不是正弦波了。

升压变压器输入电压等于输出电压吗

升压变压器自然要升高输出电压。如发电厂的升压站。
电压相等是隔离变压器。

发电机输出电压是升压变压器输入电压吗

发电机输出电压即整个输电网络的书入电压,若升压变压器原线圈所在电路无阻抗,则是U1,即升压变压器输入电压.

市内 变压器的输出电压和输入电压是多少?

输入6kv或10kv 输出380v/220v。

改变自激震荡变压器的输入电压,是否影响输出电压?

电压降的太多了,可能要改变变压器绕组才能振荡,这样做输出电压也会下降很多,可能打不到蚊子了。建议用4节电池串联使用。