1个回答
展开全部
【答案】:A、C
根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第7.8.5条规定,10kV及以下电力电缆可选用铜芯或铝芯。但在下列情况下应采用铜芯:①电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需要保持连接具有高可靠性的回路。②震动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境。③耐火电缆。用于下列情况的电力电缆,宜采用铜芯:①紧靠高温设备配置;②安全性要求高的重要公共设施中;③水下敷设当工作电流较大需增多电缆根数时。
2024-11-26 广告
2024-11-26 广告
上海日桓工程技术有限公司专业从事埋地电缆故障定位,电缆故障定位,电缆故障探测,埋地电缆故障探测,对埋地电力电缆的各种故障点(接地、短路、断线、闪络或综合等)进行精确检测定位、设备先进、快速高效,合理收费。查不到不收取任何费用!...