规范要求下列哪些电缆或线路不应选用铝导体?( )

A.控制电缆B.耐火电缆C.电机励磁线路D.架空输配电线路... A.控制电缆
B.耐火电缆
C.电机励磁线路
D.架空输配电线路
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C
根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第7.8.5条规定,10kV及以下电力电缆可选用铜芯或铝芯。但在下列情况下应采用铜芯:①电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需要保持连接具有高可靠性的回路。②震动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境。③耐火电缆。用于下列情况的电力电缆,宜采用铜芯:①紧靠高温设备配置;②安全性要求高的重要公共设施中;③水下敷设当工作电流较大需增多电缆根数时。