在电力电缆工程设计中,10kV电缆在以下哪一种情况下可采用直埋敷设?( )
A.地下单根电缆与市政公路交叉且不允许经常破路的地段B.地下电缆与铁路交叉地段C.同一通路少于6根电缆,且不经常开挖的地段D.有杂散电流腐蚀的土壤地段...
A.地下单根电缆与市政公路交叉且不允许经常破路的地段
B.地下电缆与铁路交叉地段
C.同一通路少于6根电缆,且不经常开挖的地段
D.有杂散电流腐蚀的土壤地段 展开
B.地下电缆与铁路交叉地段
C.同一通路少于6根电缆,且不经常开挖的地段
D.有杂散电流腐蚀的土壤地段 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—2007)第5.2.2条规定,电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规定:①同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜采用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可采用直埋;②厂区内地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所,待开发有较频繁开挖的地方,不宜用直埋;③在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围内,不得采用直埋。
《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—2007)第5.2.2条规定,电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规定:①同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜采用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可采用直埋;②厂区内地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所,待开发有较频繁开挖的地方,不宜用直埋;③在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围内,不得采用直埋。
恩瑞电力
2024-11-25 广告
2024-11-25 广告
东莞市恩瑞电力有限公司专业放电缆,接电缆头,主要放电缆沟高压电缆、电缆管高压电缆、环网电缆、低压电缆、桥架电缆,地下室电缆、楼层电缆、厂房电缆、地铁电缆、充电桩电缆、光伏电缆等等、只放动力柜电缆、不做弱电、有多年放电缆经验。公司凭借这优秀、...