【案例1】

  背景资料:

  某办公楼工程,建筑面积82000m2,地下2层,地上22层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,距邻近六层住宅楼7m。地基土层为粉质黏土和粉细砂,地下水为潜水,地下水位一9.5m,自然地面一0.5m。基础为筏板基础,埋深14.5m,基础底板混凝土厚1500m,水泥采用普硅酸盐水泥,采取整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工,降排的地下水用于现场机具、设备清洗。主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包,并签订劳务分包合同。

  合同履行过程中,发生下列事件:

  事件一:基坑支护工程专业施工单位提出基坑支护降水采用“排桩+锚杆+降水井”的方案,施工总承包单位要求多提出几种方案进行比选。

  事件二:底板混凝土施工中,混凝土浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端进行。在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保温养护,养护持续7d。养护至72h时,测温显示混凝土内部温度70℃,混凝土表面温度35℃。

  问题:

  1.本工程基坑工程属于几级基坑?并写出该安全等级基坑的判定标准。

  2.事件一中,适用于本工程的基坑支护及降水方案还有哪些?

  3.降排的地下水还可直接用于施工现场哪些方面(至少列出三项)?

  4.指出事件二中底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处,并分别写出正确做法。

  【案例6】答:

  1.【参考答案】

  本工程基坑工程属于一级基坑;

  一级基坑的判定标准为:

  ①重要工程或支护结构做主体结构的一部分;

  ②开挖深度大于10m;

  ③与邻近建筑物,重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;

  ④基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。

  2.【参考答案】

  适用于本工程的基坑支护及降水方案还有:

  (1)基坑支护:地下连续墙、内支撑或锚杆;

  (2)降排水:止水帷幕、降水井、疏干井或集水坑明排。

  3.【参考答案】

  降排的地下水还可用于如下方面:

  (1)现场绿化;

  (2)道路洒水降尘;

  (3)冲洗厕所;

  (4)车辆冲洗;

  (5)基坑井点回灌等非生产性用水。

  4.【参考答案】

  事件二中存的不妥之处及正确做法如下:

  不妥之一:混凝土浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端进行;

  正确做法:混凝土浇筑从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行。

  不妥之二:养护持续7d;

  正确做法:养护应连续14d及以上(含14d)。

  不妥之三:混凝土内部温度70℃。混凝土表面温度35℃,混凝土表里温差达35℃;

  理由:大体积混凝土养护期间,表里温差不得大于25℃。
  【案例2】

  背景资料:

  某市大学城园区新建音乐学院教学楼,其中中庭主演播大厅层高5.4m,双向跨度19.8m,设计采用现浇混凝土井字梁。施工过程中发生如下事件:

  事件一:模架支撑方案经施工单位技术负责人审批后报监理签字,监理工程师认为其支撑高度超过5m,需进行专家论证。

  事件二:按监理工程师提出的要求,施工单位组织成立以企业总工程师、监理、设计单位技术负责人、同时还聘请了外单位相关专业专家共计七人组成专家组,对模架方式进行论证。专家组提出口头论证意见后离开,论证会结束。

  事件三:在演播大厅屋盖混凝土施工过程中,因西侧模板支撑系统失稳,发生局部坍塌,使东侧刚浇筑的混凝土顺斜面往西侧流淌,致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。整个事故未造成人员死亡,重伤9人,轻伤14人,估计直接经济损失达1300万元。事故发生后,施工单位立刻向相关部门报告事故发生情况。

  问题:

  1.事件一中,监理工程师说法是否正确?为什么?该方案是否需要进行专家论证?为什么?

  2.指出事件二中不妥之处,并分别说明理由。

  3.事件三中,按造成损失严重程度划分应为什么类型事故?并给出此类事故的判定标准。

  4.生产安全事故发生后,报告事故应包括哪些主要内容(至少列出四条)?

  【案例7】答:

  1.【参考答案】

  (1)监理工程师的说法不正确;

  理由:搭设高度8m及以上的混凝土模板支撑工程施工方案才需要进行专家论证。

  (2)本方案需要进行专家论证;

  理由:搭设跨度18m及以上的混凝土模板支撑工程施工方案需要进行专家论证,本工程跨度19.8m,故此方案需进行专家论证。

  2.【参考答案】

  事件二中不妥之处和理由分别如下:

  不妥之一:本单位总工程师,监理、设计单位技术负责人组成专家组;

  理由:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号),本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

  不妥之二:专家组提出口头论证意见后离开,论证会结束;

  理由:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号),方案经论证后,专家组应当提交书面论证报告.并在论证报告上签字确认。

  3.【参考答案】

  (1)按造成直接经济损失严重程度,事件三中事故可划分为较大事故。

  (2)凡具备下列条件之一者可判定为较大事故:

  1)由于质量事故,造成3人以上10人以下死亡;

  2)或者10人以上50人以下重伤;

  3)直接经济损失1000万元以上5000万元以下。

  4.【参考答案】

  建设工程生产安全事故发生后,报告事故应包括的内容主要有:

  (1)事故发生单位概况;

  (2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况;

  (3)事故的简要经过;

  (4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;

  (5)已经采取的措施;

  (6)其他应当报告的情况。

  【案例3】

  背景资料

  某全现浇塔楼住宅工程,地下2层、地上28层,建筑面积17656m2。该工程项目周围为已建工程。因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼作消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并做混凝土面层。搅拌机棚、砂石料只能在与已建工程之问的间隙堆放。现场布置两个消火栓,间距1OOm,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路2.5m。供电设施已按照供电设计和施工总平面图布置完毕,施工现场临时用电配置,以“三级配电、末级漏保”配电保护方式。

  在施工过程中,发生了如下事件:

  事件一:在主体结构施工至第4层时,发现部分混凝土试块强度不合格,施工单位聘请具有相应资质的检测单位进行现场实体检测,检测结果认定混凝土结构实体强度能够达到设计要求。

  事件二:在外用电梯上升过程中,受7层阳台脚手架外伸出的一根防护栏杆影响,架子工班长让正在脚手架上进行支模的木工王某立即拆除,王某随即进行拆除作业,操作过程中钢管不慎从高处坠落,击中下方正在清理模板的张某,安全帽被击穿,张某头部严重受伤,经抢救无效死亡。

  事件三:工程竣工后,出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题,经调查属于施工质量问题,业主认为还在保修期内,施工单位应免费修理,施工单位认为已通过竣工验收并完成移交,不予免费修理。业主只好另请其他施工单位维修。

  问题

  1.指出背景资料中不妥之处,并说明理由。

  2.事件一中,混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理?并说明理由。如需要进行处理,可如何处理(至少列举三项)?

  3.事件二中,指出有哪些违章作业(至少列举三项)?

  4.事件三中,业主认为施工单位应免费修理是否正确,为什么?业主可否另请第三方维修,为什么?维修所发生的费用应如何承担?

  【案例1】答:

  1.不妥之处如下:

  不妥之一:现场道路按3m考虑并兼作消防车道。理由:消防车道宽度要求至少不小于4m。

  不妥之二:消火栓距拟建的建筑物4m。

  理由:消火栓距拟建的建筑要求不小于5m。不妥之三:消火栓距临时道路2.5m。

  理由:消火栓距临时道路不大于2m。

  不妥之四:施工现场临时用电配置,以“三级配电、末级漏保”配电保护方式。理由:施工现场宜使用“三级配电、三级漏保”配电保护方式。

  2.事件一中,混凝土试块强度不合格的质量问题不需要处理。

  理由:经符合规定的检测单位检测鉴定,鉴定结论是实体强度能够达到设计要求,因此该质量问题不需进行处理。

  如需要处理,可采取的方式为:封闭防护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。

  3.事件二中,违章作业主要有:1)架子工班长违章指挥工人作业;2)工人混岗作业,木工不能承担脚手架的拆除作业;

  3)架子工班长违章指挥,木工王某有权也应该予以拒绝;4)拆除工作未经现场负责人同意,擅自拆除;

  5)拆除时未采取防护措施,未设置警戒区,并清空拆除区域下方人员。4.事件三中:

  业主认为施工单位应免费修理是正确的。

  理由:凡在保修期内,由于施工质量原因导致的质量问题,原施工单位均须免费维修。

  业主另请第三方维修合理。

  理由:业主要求原施工单位维修,但原施工单位不予维修,业主再请第三方维修合理。

  所发生的维修费用应从原施工单位的质量保修金中扣取。

  【案例4】

  背景资料

  某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工,基坑开挖深度12m,基坑南侧距基坑边6m处有一栋6层既有住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为:

  (1)杂填土o~2m;(2)粉质土2~5m;(3)砂质土5~1Om;(4)黏土10~I2m。上层滞水水位在地表以下5m(渗透系数为0.5m/d).地表下18m以内无承压水。基

  坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前,建设单位为节约投资,指示更改设计,除南侧外

  其余三面均采用土钉墙支护,1:0.1放坡开挖。基坑在开挖过程中,北侧支护出现变形,但一直没有引起注意,最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现:

  (1)基坑工程为专业分包,施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制专项施工方案,并指示基坑分包单位组织专家论证,定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施;

  (2)施工总承包单位及基坑分包单位均未有健全的安全管理制度文件;

  (3)开挖过程中,由于现场场地狭小,同时在基坑顶堆放材料及设置加工场;(4)施工过程中,无有效降水措施,仅采用坑底明排,且时断时续;

  (5)施工过程中总承包单位对深基坑作业相关人员仅有安全检查记录,无交底记录及培训教育纪录等其他记录资料。总承包单位认为均应由专业分包单位完成。

  问题

  1.本工程基坑最小降水深度应为多少?降水宜采用何种方式?

  2.该基坑坍塌的直接原因是什么?从技术方面分析,造成该基坑坍塌的可能因素有哪些(至少列出三条)?

  3.根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011中“基坑工程检查评分表”的要求,针对本基坑支护工程,总承包单位应检查哪些项目(至少列出五项)?

  4.深基坑专项施工方案编制、签批、专家论证是否妥当?分别说明理由。

  5.总承包项目经理部是否应对深基坑作业人员进行安全技术交底?如需要,应由谁进行交底?是否需要保存安全技术交底记录?

  【案例3】答:

  基本工程基坑最小降水深度应为12.5m;降水宜采用喷射井点降水方式。

  2.该基坑坍塌的直接原因:采用土钉墙支护,垂直开挖。从技术方面分析,造成基坑坍塌的主要因素有:

  (1)基坑(槽)开挖侧壁放坡坡度不够,或通过不同的土层时,没有根据土的特性分别放成不同坡度,致使边坡失稳而塌方;

  (2)在有地表水、地下水作用的土层开挖时,未采取有效地降排水措施,土层湿化,内聚力降低,引起塌方;

  (3)边坡顶部堆载过大,或受外力震动影响,使边坡内剪切应力增大,土体失稳而塌方;

  (4)土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。

  3.根据《建筑施工安全检查标准》中“基坑工程检查评分表”的要求,本基坑支护工程还应检查的项目包括:

  施工方案、临边防护、基坑支护及支撑拆除、基坑降排水、坑边荷载,上下通道、土方开挖、基坑工程监测、作业环境。

  4.(1)深基坑专项施工方案由专业分包单位组织编制,妥当;

  理由:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号),建筑工程实行总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制,其中:深基坑工程,其专项方案可由专业承包单位组织编制。

  (2)深基坑专项施工方案由专业分包单位组织专家论证,不妥当;

  理由:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质E2009]87号),超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。

  (3)深基坑专项施工方案由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施:不妥当;

  理由:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号),实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。故本案例中深基坑专项方案应由专业分包单位技术负责人、总承包单位技术负责人、总监理工程师共同签批后组织实施。

  5.根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326--2006,分项工程实施前,项目经理部应对相关人员进行安全技术交底。

  安全技术交底应由项目经理部的技术负责人进行;项目经理部应保存安全技术交底书面记录。

  【案例5】

  背景资料

  某集团承建北京某住宅项目,位于居民密集区域,总建筑面积30000m2,地上16层,地下2层。基础采用筏形基础,主体为剪力墙结构,工程抗震设防烈度8度,剪力墙抗震等级2级。耐火等级地上为二级、地下为一级,外墙外保温采用95mm厚聚苯板大模内置保温做法,地下室防水等级2级,采用2道防水:P6混凝土结构自防水和3mm+3ram厚改性沥青防水卷材,屋面防水等级2级,4mm厚SBS改性沥青防水卷材+3ram厚改性沥青涂料。

  施工平面图设计时,因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并作混凝土面层。

  施工现场水源,施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火

  栓,间距100m.其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路2.5m。

  施丁现场采用三级配电系统,供配电干线采用架空线路,支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中,照明配电箱内采用熔断器作线路保护,电工接线时,保护零线使用红线且为独股.电源线从箱体外侧接人。电缆线路和室内线路均作短路保护。现场钢筋切割机由与其相距5m的开关箱直接控制。

  在基础施工前,因地下水位较高,采用人工降低地下水位至基坑底以下400mm,待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。

  施工现场有一8m×6m的焊接车间,车间内储存了2瓶氧气和2瓶乙炔,分别放置在同一房角的水泥地面上,车间内2名工人正在进行焊割作业,另外一名工人正在休息吸烟。

  问题

  1.结合本案例说明施工总平面图的设计步骤有哪些?2.指出本案例中不妥之处。并分别说明理由。

  3.施工现场临时用水计算时一般主要考虑哪几类用水?4.何谓“三级配电”系统?

  5.配电箱、开关箱在使用过程中,送电操作和停电操作顺序分别是什么?

  【案例5】答:

  1.施工总平面图设计步骤:

  (1)设置大门,引入场外交通道路;(2)布置大型机械;仓库;

  (3)布置仓库;堆场;

  (4)布置加工厂和混凝土搅拌站;(5)布置内部临时运输道路;

  (6)布置临时房屋;

  (7)布置临时水电管线网和其他动力设施;(8)绘制正式的施工总平面图。

  2.不妥之处如下:

  (1)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m(本案例中将临时道路兼作消防车道,宽3m)。

  (2)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护,应采用低压断路器,线路截面要与低压断路器配合。

  (3)保护零线应使用绿/黄双色线,多股线芯,电源线应从电箱下口进线口接人。(4)电缆线路和室内线路除了作短路保护,还应作过载保护。

  (5)现场钢筋切割机由与其相距5m的开关箱直接控制不妥。规范规定开关箱与其直接控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

  (6)降水施工做法不妥。在施工前,采用人工降低地下水位至基坑底以下应不少于500mm。

  (7)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后,应待混凝土强度达到设计强度的30%时,才可进行基坑的回填工作。

  (8)氧气瓶与乙炔瓶工作问距不符合要求。氧气瓶与乙炔瓶工作间距应不小于5m,氧气瓶、乙炔瓶与明火的距离不小于1Om。本例中将氧气瓶与乙炔瓶存放在同一房角,2名工人正在进行电焊作业,显然氧气瓶与乙炔瓶工作间距不足5m,且工人在车间内吸烟存在安全隐患。

  3.施工现场临时用水量计算是主要考虑以下用水:

  现场施工用水量(q1);施工机械用水量(q2);施工现场生活用水量(q3);生活区生活用水量(q4);消防用水量(q5)。

  4.三级配电系统是指:配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。

  5.配电箱、开关箱在使用过程中,其送电操作顺序:总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序:开关箱一分配电箱一总配电箱。

  【案例6】

  背景资料

  由某企业承建某多功能现代化商务综合大厦,地上46层,地下3层,全现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构,主体结构采用泵送混凝土等新技术。建筑物周边都十分接近规划用地红线,周边建筑及地下管线对因工程基坑开挖引起地层变形移动影响十分敏感,且基坑北面临近地铁。该工程地下室基坑开挖深度较大,为确保基坑开挖安全编制了专项施工方案,专家论证后并由安全总监签字确认后实施。该地下室位于总厚度达40多米的淤泥质土之中,根据本工程的特点,经多方案比较,决定基坑围护结构采用80cm厚的地下连续墙,而支护结构则为五道钢筋混凝土水平支撑的总体方案。经验算,可以满足结构变形和稳定要求,确保地下室开挖施工不至于影响地铁的正常运行、周边道路、建筑物及各种地下管线的正常使用。在工程施工中发生如下事件:

  事件一:本工程地下水位较高,约为-0.5m,开挖范围位于淤泥质土体内,含水量大,施工必须事前采取降水措施,因基坑围护是采用地下连续墙,具有较好的挡水和抗渗性能。结合实际情况,决定采用轻型井点降水并编制了降水施工方案。

  事件二:根据地质勘察资料、上部结构形式、荷载和施工条件等情况,基础施工采用人工挖孔扩底灌注桩与平板式筏形基础,板厚2m,桩基承台连同地下室的筏形基础同时展开施工。基础底板厚2m,桩基承台厚1.8m,混凝土强度等级C40,抗渗等级P8。由于承台和筏板混凝土浇筑量大,在开始阶段施工中出现了少许裂缝。为确保施工质量,项目部制定了以下控制裂缝的措施:

  (1)优先选用低水化热的普通硅酸盐水泥拌制混凝土,并适当加入木质素磺酸钙减水剂。

  (2)在保证混凝土设计强度等级的前提下,适当提高水灰比,减少水泥用量。(3)降低混凝土的浇筑温度,控制混凝土内外温差在30℃以内。

  (4)分层分块逐步浇筑,加强养护,及时对混凝土进行覆盖保温、保湿材料。(5)预埋冷冻管,通入循环水将混凝土内部降温。

  事件三:在进行办公楼大厅顶盖模板支架预应力混凝土空心板现场浇筑施工时,发生模板支撑体系坍塌事故,造成6人死亡、12人受伤。经有关部门调查,造成事故主要原因是模板支架搭设质量不符合要求;现场搭设模板支架中使用的部分钢管材料存在质量缺陷;施工现场管理存在严重问题。事后,建设行政主管部门对该施工企业作了相应的行政处罚,公安机关依法对有关责任单位的涉案人员追究刑事责任。

  问题

  1.请指出本案例中有哪些不妥之处,并分别说明理由。

  2.分析说明事件二中承台和筏板混凝土浇筑中出现裂缝的主要原因是什么?3.事件三工程事故可定为哪级事故?并说明理由。

  4.事件三事故类型是什么?建筑工程施工现场常见事故还有哪些?

  5.结合事件三中部分钢管材料存在质量缺陷的问题,说明进场材料质量控制的要点主要有哪些(至少列出四项)?

  【案例6】答:

  1.本案例中的不妥之处如下:

  (1)基坑开挖专项施工方案由安全总监签字确认后实施不妥;

  理由:该深基坑专项施工方案应由施工总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后才能实施。

  (2)本工程地下室位于总厚度达40多米的淤泥质土之中,地下水位较高,约为一0.5m,开挖范围位于淤泥质土体内,采用轻型井点降水不妥;

  理由:因其降水深度达不到要求,应采用深井井点降水。(3)事件二中控制裂缝的措施前三项均不妥;

  理由:1)普通硅酸盐水泥水化热较高,应尽量选用低热或中热水泥,如矿渣水泥、粉煤灰水泥等拌制混凝土,并适当加入缓凝减水剂;2)施工时适当提高水灰比不妥,因为混凝土的干缩受水灰比的影响较大,水灰比越大,干缩越大。应在保证混凝土设计强度等级的前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量;3)将控制混凝土内外温差在30℃以内不妥,温差过大会产生过大的温度应力。我国规范规定:在设计无具体要求时,大体积混凝土浇筑应控制混凝土内外温差在25℃以内。

  2.造成承台和筏板混凝土浇筑中出现裂缝的主要原因分析如下:

  承台和筏板混凝土浇筑体积大,在水泥水化过程中水化热产生的温度应力与大体积混凝土收缩而产生的收缩应力共同作用下,产生拉应力,使混凝土产生裂缝。

  3.依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)规定,本工程这起事故可判定为较大事故。

  理由:根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第3条规定:较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

  4.本起事故属于坍塌事故。

  建筑工程施工现场常见的事故类型还有:高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等。5.进场材料质量控制要点有:

  (1)掌握材料信息,优选供货厂家;

  (2)合理组织材料供应,确保施工正常进行;

  (3)合理组织材料使用,减少材料损失;

  (4)加强材料检查验收,严把材料质量关;

  (5)要重视材料的使用认证,以防错用或使用不合格的材料;

  (6)加强现场材料管理。