下列关于35kV变电所所区布置的做法,哪一项不符合规范要求?

A.变电所内为满足消防要求主要道路宽度为3mB.变电所建筑内地面高出屋外地面0.4mC.屋外电缆沟高出地面0.1mD.电缆沟沟底纵坡坡度为1%... A.变电所内为满足消防要求主要道路宽度为3m
B.变电所建筑内地面高出屋外地面0.4m
C.屋外电缆沟高出地面0.1m
D.电缆沟沟底纵坡坡度为1%
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A
《35~110KV 变电所设计规范GB50059-92》
第2.0.4条 变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。
第2.0.5条 变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为0.5%~2%,最小不应小于0.3%,局部最大坡度不宜大于6%,平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度最小不宜小于0.5%,局部困难地段不应小于0.3%;最大不宜大于3%,局部困难地段不应大于6%。电缆沟及其他类似沟道的沟底纵坡,不宜小于0.5%。
第2.0.6条 变电所内的建筑物标高、基础埋深、路基和管线埋深,应相互配合;建筑物内地面标高,宜高出屋外地面0.3m;屋外电缆沟壁,宜高出地面0.1m。