关于风管系统安装的说法中,正确的有( )。
A.风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管B.风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密C.风管内可适当穿越电线电缆D...
A.风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管
B.风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密
C.风管内可适当穿越电线电缆
D.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置
E.输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时设置接口应尽可能减少 展开
B.风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密
C.风管内可适当穿越电线电缆
D.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置
E.输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时设置接口应尽可能减少 展开
展开全部
【答案】:A、B、D
当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于 1.6mm的钢制防护套管;风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。
风管安装必须符合下列规定:1)风管内严禁其他管线穿越。2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电地装置。3)输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。4)室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询