下列关于直流系统充电装置技术参数描述,不符合要求的有哪些?( )

A.充电装置纹波系数0.4%B.高频开关电源模块交流测功率因数为0.89C.双高频开关电源模块并联工作时,根据负荷需要自动投入或退出模块D.充电装置稳压精度为1.2%... A.充电装置纹波系数0.4%
B.高频开关电源模块交流测功率因数为0.89
C.双高频开关电源模块并联工作时,根据负荷需要自动投入或退出模块
D.充电装置稳压精度为1.2%
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B、D
根据《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第6.2.1条表6.2.1可知,充电装置的纹波系数应小于等于1%,稳压精度应小于等于±1%。
第6.2.1-8条规定,在多个高频开关电源模块并联工作状态下运行时,各模块承受的电流应能做到自动均分负载实现均流;高频开关电源模块功率因数不应小于0.90。