关于变配电室的布置及对土建的要求,下面哪项规定是正确的?( )

A.电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内B.地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统C.配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门D.10配电室宜装设... A.电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内
B.地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统
C.配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门
D.10配电室宜装设能开启的自然采光窗
展开
考试资料网
2023-04-10 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
参见《民用建筑电气设计规范》4.5.2不带可燃性油的10(6)kV配电装置、低压配电装置和干式变压器等可设置在同一房间内。4.10.1地上配变电所内的变压器室宜采用自然通风,地下配变电所的变压器室应设机械送排风系统,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。4.9.2配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定:1配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门。2配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门。3配变电所位于多层建筑物的一层时一,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门。4配变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。5配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门。6配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。4.9.7电压为10(6)kV的配电室和电容器室,宜装设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m。临街的一面不宜开设窗户。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房动环监测,即动力环境监测,是指对配电房中的动力设备及环境变量进行集中监控。其主要目的是确保配电房设备的稳定运行和环境的适宜性。通过实时监测配电房的温湿度、漏水等环境参数,以及设备的运行状态,动环监测系统能够及时发现潜在的安全隐患,并发... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式