电气图中不容忽视的错误及通病?

 我来答
中达咨询
2023-02-04 · 工程/服务/采购类标书制作,15年行业经验
中达咨询
向TA提问
展开全部
施工设计图纸是建筑施工稳定安全的前提保障,是防患于未然的至关重要措施。在建筑行业迅猛发展的今天,其重要性也在不断加强。正是由于施工图审查的严格把关,才使建筑施工质量保持稳定,有效地避免了安全隐患和质量事故的发生,保障了广大社会公众利益。
本篇内容,从电气施工图审图中的几方面进行分析,主要涉及了供配电系统审图问题、消防设备配电问题、防雷接地设计问题、照明设计问题。
一、高压系统图通病:
1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。
2.有无计量专用柜。
3.选用标准图是否正确。
4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。
5.进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。
6.二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。
7.高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。
8.高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。
9.仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。
10.电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。
二、低压系统图通病:
1.主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。
2.电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。
3.低压母线安装是否合理,进入开关柜有无问题。
4.变压器容量计算是否正确,电容补偿是否适当。
5.配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误。
6.保护开关的选择与导线的配合是否正确,上下级之间选择性如何。
7.保护和计量是否满足规范要求,及供电部门的规定。
三、事故电源系统图通病:
1.发电机是否自动起动及自动切换。
2.发电机室的布置是否满足规范要求。
3.发电机室有无通风排烟设备,油箱的安装如何处理,是否满足要求;贮油量是否符合当地消防部门的要求;油库如何解决。
4.变电所消防报警以及灭火如何解决,有无气体灭火设施,是否满足规范要求,
5.地下室发电机的排烟如何解决,能否满足排烟、排风的要求。
6.发电机的噪声,隔振如何解决,是否采取了措施。
四、电力系统图通病:
1.电力系统的保护是否正确,导线规格是否配合。
2.每一支路,每一段线(即由配电箱至配电箱一段)其导线规格及管径是否均已标注清楚。
3.大干线小开关及干线并接问题如何解决。
4.配电箱支路的开关,熔断器等规格容量是否均已标注清楚。
5.配电箱支路出线开关容量是否已标注清楚。
6.回路编号,管线规格是否已注明。
7.导线与管径配合是否正确。
五、防雷接地设计说明相关问题:
1.防雷等级划分是否正确,图纸有无说明。
2.接地电阻要求值是多少,有无说明。
3.材料防腐,镀锌是否有所要求,有无说明。
4.导体(包括钢筋)连接是否采用焊接,有无说明。
六、接闪器设计问题:
1.避雷带的材料,如为圆钢或扁钢规格是否合适。
2.避雷针的高度和支承安装是否可靠。
3.避雷带在女儿墙、檐口、屋脊上的安装是否可靠。
4.避雷带跨越沉降缝,伸缩缝等做法是否得当。
5.利用钢屋架及铁皮屋等做接闪器是否可靠。
6.高出屋面的金属部份,如通风帽、旗杆、天线杆、灯杆、水箱、冷却塔是否与防雷装置做了可靠联接。
7.与节日彩灯并行时,避雷带的高度是否高于节日彩灯。
七、引下线规范做法:
1.引下线的根数和距离是否满足规范要求。
2.利用柱子纵向主钢筋做引下线时,钢筋的连接是否满足规范要求,焊接长度是否有要求。
3.明敷引下线与其他并行金属管道如落水管,透气管等是否做了可靠连接。
4.明装引下线根部是否做了穿管保护。
5.明装或暗装引下线是否做了断线卡子,是否影响建筑外观。
6.利用柱子钢筋做引下线是否做了测试卡子,位置数量是否合理。
7.防侧向雷击是否做了笼式避雷网措施。
八、接地装置设计安装问题汇总:
1.接地与接零是否已全盘考虑,进户线是否有重复接地。
2.程控电话,程控电梯,计算机房,消防中心,控制中心,音响中心等,是否需要独立接地系统,接地电阻是否满足要求。
3.在同一电气系统中是否有接零又接地的混杂现象。
4.灯具、开关设备、用电设备等外皮,安全保护接地是否可靠,接地连接是否满足要求。
5.所有管子、柜、箱、盒等电气设备之金属外壳是否都做了可靠接地。
6.有无防静电措施,是否可靠。
7.人工接地体的材料及规格是否满足要求,防腐处理是否可靠。
8.人工接地体的数量是否满足要求,高电阻率土壤如何处理,是否可靠。
9.附近有无自然接地体,是否充分的进行了利用。
10.利用基础底板,梁等做接地体时主筋是否都采用了焊接。
11.外引钢筋的标高,部位是否合适;有无穿过防水层的现象,如何处理,是否可靠,有无说明。
12.大门口是否设有均压或绝缘措施。
13.接地体的埋入深度是否满足规范要求。
九、照明平面图通病:
1.电源方向、位置是否合理,相数是否得当,图上是否已注明。
2.是否设有进线总开关,回路编号及导线规格是否均已注明。
3.架空进线高度是否能满足规范要求,电力、照明是否分开装表。
4.配电箱的位置是否合适,明装暗装是否得当,留调位置及大小是否已经提出要求。
5.各相负荷是否平衡,单路容量是否合适,每支路灯头数量是否满足规范要求。
6.支路长度是否合适,电压降能否满足规范要求,有无计算。
7.导线根数是否有误,导线根数与管径配合是否合理。
8.管线的敷设方式是否合理,明配线及暗配线与结构形式是否相符。
9.事故照明是否满足要求,电源如何解决,灯头线、开关线是否有遗漏现象。
10.局部照明的安装高度,使用电压,导线截面等是否合理。
11.灯具的规格型号,安装方式,安装高度及灯泡数量是否标注清楚。
12.非标灯具的安装详图是否齐全,有装修要求的灯具是否已有注明。
13.照度选择是否合适,有无计算,是否满足要求。
十、照明系统图通病:
1.配电箱的型号、编号、代号、容量是否标注清楚。
2.配电箱进线电缆的编号、代号、截面、管径,是否已标注清楚。
3.由配电箱至配电箱各段电缆或导线规格、管径是否已注明。
4.配电箱分支回路的开关(或溶断器)导线管径是否已标注清楚。
5.大截面电缆与DE6型开关的接线如何解决。
6.各级开关保护的选择性如何,是否满足要求。
十一、事故照明图通病:
1.事故照明电源是否可靠,自动切换装置是否在末端。
2.走廊及疏散口是否设有疏散指示标志灯。
3.疏散灯的位置距离以及安装高度是否合适。
4.内装电池型灯具其照度是否满足要求。
十二、照明控制系统通病:
1.照明开关的位置是否恰当,开灯、关灯是否方便。
2.走廊、楼梯是否是双控开关,控制线根数是否有误。
3.灯具的控制是分散还是集中控制,是否合理。
4.有无调光和变光要求,控制原理图是否合理。
十三、消防设备未采用单独供电回路设计通病:
将消设和非消设共用配电线路和配电箱。如:
1.各类风机名称混淆,线路混接;
2.消控室与弱电中心合用时,电源也合用;
3.将屋顶消防稳压泵接在照明箱上;
4.将消梯底坑排水泵接在生活泵配电箱上;
5.将消泵房的排水泵接在非消防电源上;
6.将小容量的排风机接在防排烟风机配电箱上(勿以利小而不为,勿以弊小而为之);
7.将火警装置电源接在靠近的照明箱上

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式