关于高压断路器的选择校验和短路电流计算的选择,下列表述错误的是哪项?( )
A.校验动稳定时,应计算短路电流峰值B.校验动稳定时,应计算分闸瞬间的短路电流交流分量和直流分量C.校验关合能力,应计算短路电流峰值D.校验开断能力,应计算分闸瞬间的短路...
A.校验动稳定时,应计算短路电流峰值
B.校验动稳定时,应计算分闸瞬间的短路电流交流分量和直流分量
C.校验关合能力,应计算短路电流峰值
D.校验开断能力,应计算分闸瞬间的短路电流交流分量和直流分量 展开
B.校验动稳定时,应计算分闸瞬间的短路电流交流分量和直流分量
C.校验关合能力,应计算短路电流峰值
D.校验开断能力,应计算分闸瞬间的短路电流交流分量和直流分量 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
AB两项,根据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P375式(5.5-74)可知,短路电流实用计算法中校验高压电器及开关设备的动稳定,应考虑三相短路冲击电流。
C项,《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第9.2.6条规定,断路器的额定关合电流,不应小于短路电流最大冲击值(第一个大半波电流峰值)。
D项,第9.2.5条规定,当断路器安装地点的短路电流直流分量不超过断路器额定短路开断电流幅值的20%时,额定短路开断电流仅有交流分量表征,不必校验断路器的直流分断能力。如果短路电流直流分量超过20%时,应与制造厂协商,并在技术协议书中明确所要求的直流分量百分数。
