当电容器爆炸时,应立即检查对吗
不对,首先应先切断电容器与电网的连接。
由于电容器的两极具有剩留残余电荷的特点,所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时,电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,因此,必须进行人工放电。
扩展资料
当高压电容器组发生下列情况之一时,应立即退出运行:电容器爆炸;电容器喷油或起火;瓷套管发生严重放电、闪络;接点严重过热或熔化;电容器内部或放电设备由严重异常响声;电容器外壳有异形膨胀。
高压电容器组所接的母线的电压超过电容器的额定电压的1.1倍或电容器的电流超过其额定电流的1.3倍时,高压电容器组应退出运行。电容器室的温度超过±40℃范围时,高压电容器组亦应退出运行禁止高压电容器组带电荷合闸。
当电容器爆炸时,切忌立即检查,防止其再发生爆炸事故,首先将系统断路器确定断开,并做系统接地,再对电容器组进行停电检查,要等电容器组切断5分钟以上再进行检查。
电力电容器出现发热爆炸怎么处理:
电力电容器发热爆炸的直接原因无非是温度升高后,导致电容内部的电解液急速汽化膨胀,冲破外壳束缚而爆发。但造成这一问题的原因可能有以下这些:
电网中谐波太多。谐波是电力电容器的大杀手,来源于电网中的直流设备,比如中频炉、变频器、电解整流槽、高频冶炼炉,等等。可以用专用仪表测量一下就知道了。谐波因频率高,电力电容器对其阻抗成倍降低,导致电流急剧增大,所以就使电力电容器发热爆炸。
电网电压偏高,补偿柜中的无功补偿控制器的保护不到位。电力电容器怕过压,但是无功补偿控制器有过压检测,过压时会退出电容。如果是过压导致电力电容器损坏,通常是补偿控制器有问题,也可能是产品自身的耐压选择偏低,等等。如果过压较大,就会出现电流雪崩效应,电流急剧变大,导致电力电容器发热爆炸。
电力电容器质量问题。
参考资料