试计算下列情况下的砖砌体抗压强度平均值:

A.墙体采用MU15烧结页岩砖、M5水泥混合砂浆。B.经检测墙体中烧结粉煤灰砖的抗压强度平均值为10.97MPa,砂浆的抗压强度平均值为2.86MPa。C.墙体采用MU1... A.墙体采用MU15烧结页岩砖、M5水泥混合砂浆。
B.经检测墙体中烧结粉煤灰砖的抗压强度平均值为10.97MPa,砂浆的抗压强度平均值为2.86MPa。
C.墙体采用MU10蒸压灰砂砖,其砂浆当采用烧结普通黏土砖做底模时测得的强度等级为M7.5,而采用蒸压灰砂砖做底模时测得的强度等级为M5。
展开
考试资料网
2023-04-17 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:1.情况A
应以f1=15MPa和f2=5MPa代入式(1-1),且对于砖砌体取k1=0.78,α=0.5,k2=1.0,得
fm=0.78×150.5(1+0.07×5)
=0.78×150.5×1.35=4.078MPa
2.情况B
在式(1-1)中,f1既指块体的强度等级亦指块体的抗压强度平均值,上述情况A中代入的是强度等级。而现在的强度为检测值,故应取f1=10.97MPa,f2=2.86MPa进行计算。其他参数取值同情况A,代入式(1-1)得
fm=0.78×10.970.5(1+0.07×2.86)
=0.78×10.970.5×1.20=3.10MPa
3.情况C
对于相同的砂浆,当其试块以不同材料块体做底模时,测得的砂浆抗压强度有一定的差异,尤其对蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度有较大的影响。因此应采用与实际工程上相同的块体作砂浆强度试块的底模,取用其相应的砂浆强度。本例情况应以,f2=5.0MPa代入式(1-1)进行计算。其他参数取值同情况A,得
fm=0.78×100.5(1+0.07×5)
=0.78×100.5×1.35=3.33MPa
如按f2=7.5MPa计算,其砌体抗压强度平均值较上述结果高出10%,将导致该墙体不安全。