冬天建筑混凝土施工注意要点?
1个回答
展开全部
1. 对预拌混凝土搅拌站的要求
(1) 冬期要求混凝土搅拌站采取有效冬期施工措施及方案。
(2) 提前作好冬期混凝土施工配合比的预配,按要求掺加早强型抗冻剂(不含氯盐),以提高混凝土的抗冻性。采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,最小水泥用量280kg/m3,水胶比不应大于0.55。拌制混凝土所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其它易冻裂物质。
(3) 混凝土搅拌站采取可靠的措施,足以保证运到现场混凝土的入模温度不低于5°C 。
(4) 混凝土的投料顺序为:先投入骨料和已加热的水,再投入水泥和外加剂。
(5) 混凝土搅拌前,先用热水冲洗搅拌机,并延长搅拌时间为常温的1.5倍,即由90秒延长为135秒。
2. 混凝土的运输
运输混凝土的罐车滚筒必须包裹保温被。现场混凝土汽车泵管用保温被进行保温,以减少混凝土热量的损失。
3. 混凝土的浇筑
(1) 对于支好模板且绑完钢筋,但未浇筑混凝土时,遇到下雪情况,应先用塑料布覆盖好,待雪停后再浇筑混凝土。混凝土浇筑前要清除模板和钢筋上的冰雪。
(2) 现场要合理组织罐车进场时间,以减少罐车在现场等待浇筑时间。
(3) 混凝土浇筑前要做好必要的准备工作,混凝土输送到浇筑部位后,应采取快铺料,快振捣,及时覆盖的快速施工法。
(4) 混凝土浇筑尽量安排在一天中温度较高时浇筑。
4. 混凝土的拆模
(1) 墙、柱模板在混凝土强度达到1.2MPa并冷却到5℃后方可拆除。
(2) 梁、板模板在混凝土强度达到设计强度的75%后方可拆除,悬臂结构及预应力结构在混凝土强度达到设计强度的100%后方可拆除。
(3) 拆模时应以同条件养护试块抗压强度为准,拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。
(4) 建立拆摸申请制度:根据试验结果填写混凝土拆模申请,经现场技术主管批准后拆摸,否则不准拆模。
5. 混凝土的养护
(1) 采用综合蓄热法养护。
(2) 对于底板大体积混凝土,先覆盖一层塑料布薄膜,然后再覆盖一层阻燃草帘和一层岩棉被进行保温养护。
(3) 对于墙体、柱混凝土,除了在外侧模板进行保温外,在墙顶、柱顶也覆盖阻燃草帘被和岩棉被进行保温养护。墙体、柱模板拆除后,及时在砼外表面包裹一层塑料布薄膜和阻燃草帘被再加上一层岩棉被进行保温养护,阻燃草帘被和岩棉被要包裹严实,防止混凝土裸露。
(4) 在顶板混凝土浇注时,需预先在板内按23m间距设置Ф22的 钢筋马凳,超出平面标高10cm作为混凝土浇注后架跳板的支撑,便于混凝土抹平和及时铺设保温材料。对于梁、板混凝土表面采用覆盖一层塑料布薄膜和阻燃草帘被
再加一层岩棉被的方法进行保温养护,阻燃草帘被和岩棉被覆盖要严实,防止混凝土裸露,确保混凝土不受冻。
(5) 严禁结构在未达到规定强度时承受荷载。
(6) 冬期禁止浇水养护砼。
6. 混凝土的测温
(1)环境测温在离建筑物10m以内,通风条件较好位置。设置一个百叶箱来观测环境温度。混凝土的测温元件选用杆式温度计。
(2)测温点布置原则是选择温度变化大、容易散失热量、构件易遭冻结的部位。
(3)根据工程进展情况和结构平面特点,绘制测温平面布置图,标明测温孔编号,编号应连续进行,测温记录按平面图上所留孔号进行。
(4)测温孔的设置
1)底板承台:由于底板混凝土要测内外温差,因此在浇筑底板混凝土时,在每测温点均预埋一根长(埋至底板厚中部)、一根短(埋至底板面下50mm)且一端封闭的PVC管(直径20mm),长管测定混凝土内部温度,短管测定混凝土表面温度,测温时要将温度计插入测温孔内3分钟方可读数。
2)现浇板设置一个测孔,孔深表面下20mm处,每间至少设一个测孔。
3)现浇梁:梁的测温孔,孔深表面下20mm处,及梁高1/3处。
(5) 墙、柱:墙、柱测温孔深均设置厚度1/2处,测温孔与墙柱面成30°倾角。
(6) 测温要求
1)测温工作派专人负责,在混凝土强度未达到受冻临界强度以前每4h测一次,达到临界强度后停止测温。所有各项测温及检验结果,均应填写“混凝土施工记录”和“混凝土冬期施工日报”。
2)测温时按测温图中的编号顺序进行,测温计插入测温孔后,堵塞住孔口,与外界气温隔离,留置在孔内35min,然后迅速从孔中取出,使温度计与视线成水平,仔细读数,并记入测温记录表,同时将测温孔用保温材料按原样覆盖好
3)其它测温项目和频率
测温项目测温次数室外气温测出最高、最低温度环境气温每昼夜不小于4次,搅拌机棚温度每一个工作班不少于4次,原材料温度每一个工作班不少于4次,混凝土出机、浇筑、入模温度每一个工作班不少于4次,入模至符合临界强度4h一次
7. 混凝土试块留置
除按正常条件施工时留置试块外,还应增设两组与结构同条件养护的试块,一组用于抗冻临界强度的混凝土强度,另一组用于解冻后的混凝土强度。
对于采用综合蓄热法规定抗冻临界强度为当室外最低气温不低于-15℃的强度不小于4MPA,当室外最低气温不低于-30℃的强度不小于5MPA,对于抗渗混凝土不宜小于设计混凝土强度的50%。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
2024-04-02 广告
2024-04-02 广告
延性混凝土是一种具有优异性能的建筑材料,其亮点主要表现在以下几个方面:1. 延性性能:延性混凝土具有很好的延性性能,能够吸收大量的能量,并适应较大的变形,因此在地震等自然灾害中具有较好的抗震性能。2. 较高的强度:延性混凝土的强度较高,其抗...
点击进入详情页
本回答由石经理提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询