以下关于污水处理厂的设计,哪几项是可行的?(  )

A.出水排海,设计采用平均高潮位作为污水厂的排放水位B.设计处理规模10万m3/d,生物池池容计算时设计流量采用4800m3/hC.在厌氧池、缺氧池和反渗透系统进水管上均... A.出水排海,设计采用平均高潮位作为污水厂的排放水位
B.设计处理规模10万m3/d,生物池池容计算时设计流量采用4800m3/h
C.在厌氧池、缺氧池和反渗透系统进水管上均设置ORP在线监测仪表
D.脱水机冲洗采用厂区再生水,再生水系统与脱水机直接相连的管道上装有止回阀和截止阀
展开
考试资料网
2023-06-02 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C
A项,注意排放水位一般不选取每年最高水位,因为其出现时间较短,易造成常年水头浪费而应选取经常出现的高水位作为排放水位。
B项,根据《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)(2016年版)第6.2.4和6.2.5条规定,生物池的设计流量无特殊要求(如SBR工艺)时按污水量的高日高时水量计算。
C项,第8.2.3条条文说明规定,常用污水处理工艺检测项目,厌氧池、缺氧池均设置ORP(氧化还原电位)。反渗透也设置ORP。
D项,第6.12.3条规定,再生水输配到用户的管道严禁与其他管网连接,输送过程中不得降低和影响其他用水的水质。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式