怎样区别电压互感器和电流互感器?
电压互感器的图形标志是:
实际电路图中的电压互感器:
电压互感器型号由以下几部分组成,各部分字母,符号表示内容:
第一个字母:J——电压互感器;
第二个字母:D——单相;S——三相
第三个字母:J——油浸;Z——浇注;
第四个字母:数字——电压等级(KV)。
例如:JDJ-10表示单相油浸电压互感器,额定电压10KV。
额定一次电压,作为互感器性能基准的一次电压值。
额定二次电压,作为互感器性能基准的二次电压值。额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比。
准确级,由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。额定负荷,确定互感器准确级可依据的负荷值。
电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
2024-05-06 · 百度认证:武汉国电西高电气有限公司官方账号
1. 测量对象:
- 电压互感器:主要用于测量高压电网中的电压。电压互感器通常与电压测量仪表、保护装置等配合使用,用于监测电网的电压情况。
- 电流互感器:主要用于测量电网中的电流大小。电流互感器通常与电流测量仪表、保护装置等配合使用,用于监测电网中的电流负载情况。
2. 接线方式:
- 电压互感器:通常直接连接在高压电缆或开关设备的绝缘子上,将高压电压通过绝缘变压器转换成较低的测量信号。
- 电流互感器:通常通过穿过电流导体的方式进行接线,将电流通过电流互感器的铁芯转换成测量信号。
3. 输出信号:
- 电压互感器通常输出比例于原电压大小的低压信号,通常是几伏或者几百伏。
- 电流互感器通常输出比例于原电流大小的低电流信号,通常是几安培或者几毫安。