风管安装要求包括(  )。

A.风阀安装方向正确、便于操作,启闭灵活B.吊装组对风管时,应保证吊装稳定,必要时应采取防止变形的措施C.防、排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气的,应采用橡胶板D.... A.风阀安装方向正确、便于操作,启闭灵活
B.吊装组对风管时,应保证吊装稳定,必要时应采取防止变形的措施
C.防、排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气的,应采用橡胶板
D.风管穿过封闭防火防爆楼板时的预埋套管,其钢板厚度不小于1.6mm
E.穿越建筑物变形缝墙体的风管与套管之间,应采用柔性材料填充密实
展开
考试资料网
2023-05-05 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、D
2022教材P152 /2021教材P150
1)风管安装前检查。应清理安装部位或操作场所中的杂物,检查风管及其配件的制作质量、风管支、吊架的制作与安装质量。例如,切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割;支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。
2)风管的组对、连接长度应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定。风管连接采用的密封材料应满足系统功能的技术条件。例如,防、排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料:输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。
3)风管安装就位的程序通常为先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管。就位时应注意,例如:采用吊装组对风管时,应加强表面的保护,注意吊点受力重心,保证吊装稳定、安全和风管不产生扭曲、弯曲变形等,必要时应采取防止变形的措施。
4)风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时采取的措施。应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管,风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管,风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。
5)风阀安装要求。方向应正确、便于操作,启闭灵活。边长(直径〉大于或等于630mm的防火阀、消声弯头或边长(直径〉大于1250mm的弯头和三通应设置独立的支吊架。消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。