不间断电源(UPS)老是报警
我的一台不间断电源器,在一次正常使用中突然断电,之后再开机就出现报警,自动关机现象,打开后发现线路板上一条线路熔断,我用烙铁焊好后,开机又在同一个地方熔断.请问这是怎么会...
我的一台不间断电源器,在一次正常使用中突然断电,之后再开机就出现报警,自动关机现象,打开后发现线路板上一条线路熔断,我用烙铁焊好后,开机又在同一个地方熔断.
请问这是怎么会事,怎样解决?能不能自行修复? 展开
请问这是怎么会事,怎样解决?能不能自行修复? 展开
2015-09-14 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
当报警器和UPS/EPS正确连接后,把报警器的电源接入市电,报警器主面板上的电源指示灯会变亮,表示报警器开始工作。当UPS/EPS出现异常状况时,报警器发出语音警报信息,及时通知用户UPS/EPS当前工作状态。如果不需要此信息,用户可以按下主面板上的消音开关按钮消除当前报警音。若用户需要重复确认UPS/EPS当前的工作状态,可以按下主面板上的复位开关按钮,语音报警器将会重新播报语音信息。
机器冒烟、起火,电池起火等,请立即按照前面的UPS或EPS关机步骤迅速将按UPS或EPS紧急停机按钮,或者将UPS或EPS打到维修旁路。 若是为一般故障报警:
1、 观察UPS或EPS面板上的指示灯,根据前面的指示灯说明核对UPS或EPS目前所指状态。
2、 观察面板上的显示屏,读出UPS或EPS目前所检测到并显示出来的故障指示。
3、若是一般性的报警提示,如UPS或EPS显示市电停电时电池放电,市电过、低压,市电频率超过跟踪范围等一般性的报警提示时,机房人员只需对此相应的市电做确认即可,没有必要去对UPS或EPS进行操作。
江苏昆港电子有限公司
2019-04-30 广告
2019-04-30 广告
UPS不间断电源公司的相关信息欢迎咨询江苏昆港电子有限公司!江苏昆港电子有限公司致力于电力逆变模块技术研发、产品制造、销售服务的高新企业。现辖3家现代化的全资公司和1家销售公司及80多个经销商和特约分销网点。公司总部座落在江苏昆山千灯镇经济...
点击进入详情页
本回答由江苏昆港电子有限公司提供
展开全部
1、当UPS/EPS出现异常状况时,报警器发出警报信息,及时通知用户UPS/EPS当前工作状态。发出的声音是由UPS内的变压器铁芯硅钢片,因电磁力作用产生振动而发出。当报警器和UPS/EPS正确连接后,把报警器的电源接入市电,报警器主面板上的电源指示灯会变亮,表示报警器开始工作。
2、处理方法:
a、
观察UPS或EPS面板上的指示灯,根据前面的指示灯说明核对UPS或EPS目前所指状态。
b、
观察面板上的显示屏,读出UPS或EPS目前所检测到并显示出来的故障指示。
c、若是一般性的报警提示,如UPS或EPS显示市电停电时电池放电,市电过、低压,市电频率超过跟踪范围等一般性的报警提示时,机房人员只需对此相应的市电做确认即可,没有必要去对UPS或EPS进行操作。
2、处理方法:
a、
UPS不间断电源属高压电器,请勿随便拆开,就算了关了机,断了电,也有电击危险,所以……
线路熔断的原因就是电流过大烧断的,必定是某处个元件或者电路短路导致,烙铁焊好后是无法解决这个问题的,只会把问题加大……
请问你的品牌是什么?到拿维修部去维修!
线路熔断的原因就是电流过大烧断的,必定是某处个元件或者电路短路导致,烙铁焊好后是无法解决这个问题的,只会把问题加大……
请问你的品牌是什么?到拿维修部去维修!
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般场效应管击穿了,我们一般用的是RFP50N06
这个管子,最好一对一换,电子市场有买的!!!
这个管子,最好一对一换,电子市场有买的!!!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
什么牌子?通电的时候报警很可能是保险坏了,或者负载短路 你对应找下报警灯的知识 UPS论坛www.upsbbs.com
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?