高压发电机组与低压发电机组在参数和性能上的差别主要体现在发电机部分和配电系统部分。
1.体积和重量的差异
高压发电机组使用高压发电机,电压等级的提高使得其绝缘要求更高,相应地,发电机部分的体积和重量比低压机组大。故10kV发电机组整体机身的体积和重量比低压机组略大。外观上除发电机部分略有差别外,并无大的不同。
2.接地方式的差异
两种发电机组的中性点接地方式不同。380V机组绕组为星形接线,一般低压系统为中性点直接接地系统,故发电机的星形接线中性点设置为可抽出型,在需要使用的时候可直接接地。10kV系统为小电流接地系统,中性点一般不接地或经过接地电阻接地。因此,10kV机组与低压机组相比需增加电阻柜、接触器柜等中性点配电设备。
3.保护方式的差异
高压发电机组一般要求装设电流速断保护、过负荷保护、接地保护等。当电流速断保护的灵敏性不符合要求时,可装设纵联差动保护。
高压发电机组在运行中发生接地故障时,对人身和设备产生很大的安全隐患,因此需要设置接地故障保护。
发电机中性点通过电阻接地,当发生单相接地故障时,可检测到流经中性点的故障电流,通过继电保护实现跳闸或停机保护。发电机中性点通过电阻接地,可将故障电流限制在发电机允许的损坏曲线内,发电机可带故障运行。通过接地电阻,可有效地检测到接地故障,驱动继电保护动作。高压发电机组与低压机组相比需增加电阻柜、接触器柜等中性点配电设备。
高压发电机组必要时需设置差动保护。
在发电机的定子绕组上提供三相的电流差动保护。通过安装在发电机每组线圈两个出线端的电流互感器,测量线圈进出线端的电流差值,以此来判断线圈绝缘情况。当任意两相或三相发生短路或接地时,均能在两个互感器内检测到故障电流,从而驱动保护。
1.体积和重量的差异
高压发电机组与低压发电机组的主要区别是电压不同,一般低压发电机是指现市场上通用的230V/400V的发电机组。高压柴油发电机电机部份是根据客户的要求定做的,一般是10KV,10.5KV!区别如下:
1. 老化延缓:低压电流是高压的26倍,热负荷损耗大幅度增加,设备易损坏。
2. 抗谐波能力高:因发电机设计结构工艺等方面原因低压发电机组抗谐波能力比高压发电机要低;高压油机由于通过变压器供电,变压器对谐波有部分消除作用,高压油机的中性点接地对系统谐波也有部分消除作用。总体高压油机比的压油机有较强的的带非线性负载的能力 。
3.非同期短路风险系数低:多台低压发电机非并机供电时,由于各供电系统不同步存在成非同期短路风险。
4.安全性高:低压机组的输出断路器由于电流过大,灭弧不如高压,经常出现因拉弧损坏。
5.供电集中:低压发电机因电缆使用多,热损耗大无法实现远距离供电。
高压发电机组有调压精度高,动态性能好,电压波形畸变小、效率高、使用寿命长等优势,颇受用户欢迎,目前已被广泛应用!
