已知制冷量、风量、水流量如何计算出表冷器(换热器)的迎风面积和排数? 50

比如说28000风量的机组,要求制冷量为175KW,水流量31.5m³/h,请问φ12.7的铜管表冷器应该如何设计?其他按入口工况干球27℃,湿球21℃;进水温... 比如说28000风量的机组,要求制冷量为175KW,水流量31.5m³/h,请问φ12.7的铜管表冷器应该如何设计?
其他按入口工况干球27℃,湿球21℃;进水温度为7℃,进出水温差5℃
展开
 我来答
如果反弹就结婚
2017-10-20 · TA获得超过312个赞
知道小有建树答主
回答量:198
采纳率:0%
帮助的人:41.5万
展开全部
表冷器选型计算分为两种 一种是设计计算 另一种是校核计算。对于你说的新风机组的表冷器的大小,那这个计算过程应该属于后者。首先确定表冷器迎风面积(2.5m/s为宜 最多不超过3.3m/s) 风量/风速 =表冷器迎风面积。又表冷器是安装在新风空调机组的内部,表冷段的宽高尺寸基本确定。根据迎风面积和表冷段空间去分配表冷器的宽高。确定出宽高并不是完整的计算过程。你还需要根据所需冷热量去校核该表冷器是不是合理 比如是不是可以达到要求的冷热量,水阻力是不是满足国标要求。如果不能满足那就需要扩大空调箱或者调整回路数来满足这些要求。我说的上述计算一般的空调厂家会有盘管计算软件,又因表冷器计算需要的系数是通过实验测得,属受控数据,一般厂家不会透露,只会给你成型的计算软件!