原因有多种:
1,原0-10mA,总量是10,现20-4=16mA,总量是16,提高了分辨率,提高测量精度;
2,原0-10mA,供电220V,需要4芯电缆,现为二线制,少了二根,更方便和减少成本;
3, 原0-10mA,如有偏差或少于零时最小只有是0,小于0时也是0,停电或无信号时也是0,造成混淆,现4-20,如有偏小,无信号,无回路电可以明确判别;
4,二次仪表取信号时基本采用电压取信号,如4-20mA,电压为24V,取样电阻为250Ω时,那它的信号就是1-5V范围内变化;
5,信号基本用屏蔽线,又无AC220V,不容易产生干扰;现场检测信号时无强电压,安全性又比较高等。
