380v的交流接触器可以用在220v电压上面吗?
5个回答
展开全部
可以,只是380v是三相电啊,220v的接触器只有一对主触点没有三个,如果只用两根相线就ok了,控制回路线圈就得用原参数的。
交流接触器线圈烧毁应该不是奇怪事,就是因为交流接触器使用时不注意其线圈额定电压与电源电压是否符合就用上了,结果遇到电源电压高于接触器的线圈电压使接触器线圈烧毁。交流接触器在使用时必须得看清它的线圈额定电压和触头的额定电压。
一般情况下,交流接触器铭牌所标注的额定电压/电流是指交流接触器的主触头所承受的电压/电流。而交流接触器线圈额定电压都标注在其线圈外绝缘层上。因此使用时得注意分清线圈额定电压和主触头额定电压。
否则就会烧毁接触器。题目说的一个是交流220v和一个是交流380v的控制接触器的线圈额定电压。因此使用时不注意就会有两种情况发生。第一种情况;当接触器线圈是220vAC,而用在电源为380vAC的电路中。
展开全部
你需要分清接触器的主触头允许电压,与线圈驱动电压的区别。如果接触器的线圈电压是220伏的。当然可以用于220伏。否则就不可以。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以,只是380v是三相电啊,220v的接触器只有一对主触点没有三个,如果只用两根相线就ok了,控制回路线圈就得用原参数的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
380V的交流接触器接到220V不会吸合(电压是指接触器中的线包线圈的电压,即二次线路)。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以,接两根线
追问
谢谢
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: