为什么变压器附近会有声音?是怎么造成的?
展开全部
变压器合闸了。
变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。
变压器是我们的常用交流电变压器,初级线圈交变电流产生交变磁场,然后交变磁场又通过变压器的铁心被次级线圈感应,然后在次级线圈产生电流。
声音的产生是因为交变磁场对铁心和线圈的作用造成的,也就是交流电线圈忽大忽小的磁场产生对铁心忽大忽小的吸引力,于是便产生了同频率的震动 。
我国的交流电频率是50hz.。这个频率的声音听起来就是嗡翁的声音。不同频率的交流电变压器声音会不一样。
展开全部
变压器合闸后.就有“嗡嗡”的响声,这是由于铁芯中交变的磁通在铁芯硅钢片间产生一-种力的振动的结果。一般来说,这种“嗡嗡”声的大小与加在变压器上的电压和电流成正比。正常运行中,变压器铁芯声音应是均匀的,但在下列情况下可能会产生异音:
(1)过电压(如铁磁共振)引起。
(2)过电流(如过负荷、大动力负荷启动、穿越性短路等)引起。
以上两种原因引起的只是声音比原来大,仍是”嗡嗡”声,无杂音。但也可能随着负荷的急剧变化,呈现“割割割、割割割”突出的间隙响声,此声音的发生和变压器的指示仪表(电流表、电压表)的指示同时动作,易辨别。
(3)个别零件松动。这种原因能造成非常惊人的“锤击”和“刮大风”之声,如“叮叮当当”和“呼………呼……”之声,但指示仪表均正常,油色、油位、油温也正常。
(4)变压器外壳与其他物体撞击引起的。这时,因为变压器内部铁芯的振动引起其他部件振动,使接触部位相互撞击。如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”声,这种声音有连续时间较长、间隙的特点,变压器各种部件不会呈现异常现象。这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住再听声音有何变化,以判别之。
(5)外界气候影响造成的放电声。加大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”、”嗤嗤”之声,夜间可见蓝色小火花。
(6)铁芯故障引起。如铁芯接地线断线会产生如放电的霹裂声,“铁芯着火”,造成不正常声音。
(7)匝间短路引起:因短路处局部严重发热,使油局部沸腾会发出“咕噜咕噜”像水开了的声音:这种声音需特别注意。
(8)分接开关故障引起。因分接开关接触不良,局部发热也会引起象绕组匝间短路所引起的那种声音。引起异音的原因繁多,而且复杂,需要在实践中不断地积累经验来判断引起异音的原因。
(9)空载合闸;空载合闸时主要是励磁涌流,这时的异常声音只是一瞬间。
