西门子1200系列的,可以扩展的最大模拟量输入输出点数是多少?

看手册说最大本地I/O模拟量是69这个是怎么换算的... 看手册说 最大本地I/O模拟量是69 这个是怎么换算的 展开
 我来答
I最爱帅帅
2019-02-28
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:6.2万
展开全部
可以到69你说的型号应该是1215或1217,因为最多可以挂8个模块,每个模块8个 这是64个,然后CPU本带了2输入/2输出,这是4个,最后还可以插一个1通道的模拟量信号板,拢共69个。
xi...4@163.com
2018-03-30 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:65
采纳率:100%
帮助的人:8.3万
展开全部
S7-1200的过程映像大小:1024 字节输入(I)和 1024 字节输出(Q);S7-1200的输出类型:继电器,干触点(电压范围 5 - 30 V DC 或 5 - 250 V AC),固态 - MOSFET(电压范围 20.4 - 28.8 V DC);以上两种为数字量输出;它们可以根据需要控制通断,但不能调整输出电压;模拟输出,电压或电流(范围 ±10 V 或 0 - 20 mA);这两种为模拟量输出;它们可以根据需要调整输出电压;