电力系统无功功率的问题(电力系统无功功率过剩为什么会导致系统电压升高?)

问题1:每一地区的电压由于变压器分接头的改变而升高后,该地区所需的无功功率也增大了(请问这是为什么?变压器应该不会改变功率啊。)。这就扩大了系统的无功缺额,从而导致整个系... 问题1:每一地区的电压由于变压器分接头的改变而升高后,该地区所需的无功功率也增大了(请问这是为什么?变压器应该不会改变功率啊。)。这就扩大了系统的无功缺额,从而导致整个系统的电压水平更加下降(请问此局如何理解)。

问题2:电力系统无功功率过剩为什么会导致系统电压升高?
展开
 我来答
北京埃德思远电气技术咨询有限公司 2023-07-25
展开全部
如果你不是专业人士,手头没有整个电网的计算资料,劝你不要试图计算什么短路电流。通常需要资料包括:电网的连接图,电网中各个元件(包括发电机,变压器,线路等)的铭牌资料,各个元件的阻抗,系统的运行方式等。然后你还要会使用标幺值的运算,网络的简化等。过去一个电网的短路电流手工计算要用几个月时间,现在有了计算机可以很快得到结果,但是具备这种能力的只有省级电网调度所。县一级的电网部门在计算时也需要上级提供资料。 各种元件的阻抗计算可以看书。 想了解更多相关信息可咨询北京埃德思远电气技术咨询有限公司,产品服务:为顺应制…
SERAY工控小站
2018-08-03 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4567 获赞数:22303
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部

线路中的电压损失表达式如下:

把上式右边的乘以Un/Un,Un为额定电压,于是得到:


式中:P为线路有功功率,Q为线路无功功率,R为线路电阻,X为线路电抗。
现在如果补偿电容Qc,并且注意到Qc的加入会使总无功功率减小,于是电压损失减少值为:


显见,电压损失减少值与补偿电容容量Qc成比例。这就是电网中增加无功功率会抬高电压的原理。

北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
这得要看你用什么样的负载。如果是电阻性负载,其消耗有功率,我们可以认为频率和负载消耗的功率无关。(其实由于肌肤效应,频率越高,负载的等效电阻越大,其消耗的功率也是会变化的,但是变化值比较小,可以忽略不计)。 如果你不是专业人士,手头没有整个... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
shou13
推荐于2017-09-10 · TA获得超过813个赞
知道小有建树答主
回答量:129
采纳率:0%
帮助的人:137万
展开全部
问题1:每一地区的电压由于变压器分接头的改变而升高后,该地区所需的无功功率也增大了(请问这是为什么?变压器应该不会改变功率啊。)。这就扩大了系统的无功缺额,从而导致整个系统的电压水平更加下降(请问此局如何理解)。
答:变压器本身就是个 产生无功的设备,因为他要维持一二次侧的磁通量保持平衡,同一个变压器当他的分接头改变,变大后,意味着为了得到更高的电压,必须使铁芯中通过的磁通量增加,相应的变压其本身消耗的无功增加,系统电压就要降低。

问题2:电力系统无功功率过剩为什么会导致系统电压升高?
答:系统中的无功主要是感性成分,感性无功电流形成的磁场在发电机中正好抵销一部分励磁系统产生的的磁场,使发电机气隙中的磁场下降,相应的发电机的端电压就要降低,相反的如果系统中无功供应大于用电设备的无功时,这部分无功的去磁反应消失,气隙磁场增加,发电机端电压上升,也即系统电压上升
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
求秀泽l
推荐于2017-10-10 · TA获得超过966个赞
知道小有建树答主
回答量:699
采纳率:70%
帮助的人:91.3万
展开全部
  • 原因:因为电力系统中的无功主要是感性成分,感性无功电流形成的磁场在发电机中正好抵销一部分励磁系统产生的的磁场,使发电机气隙中的磁场下降,相应的发电机的端电压就要降低,相反的如果系统中无功供应大于用电设备的无功时,这部分无功的去磁反应消失,气隙磁场增加,发电机端电压上升,也即系统电压上升。

  • 这是一个无功平衡和电压水平的关系。

  • 在电力系统中,系统(电源)的无功与负荷的无功是永远处于平衡状态的。电源无功-电压特性是一条下降的曲线,而负荷(主要取决于异步电动机)的无功-电压特性是一条上升的曲线,两曲线的交点即运行点,对应相应的平衡的无功和电压。当系统无功过剩时,表示电源的无功-电压曲线向上移动,或者负荷的无功-电压曲线向下移动,它们的交点即新的平衡点,显然对应的电压上升;反之则下降。用图形表示最直观,可自己画一下。

  • 参考资料:http://www.kv-kva.com/products_list.html

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
隔溪听琴0
2008-11-26
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
问题1回答:
绝大多数用电负荷都满足公式:
有功功率P=U2/R 无功功率Q=U2/X
R为负载直阻 X为负载的阻抗 R和X都为定值
那么系统电压U的高低直接影响负载的有功功率和无功功率
而无功功率对电网电压的影响非常大,当无功功率很大的时候,系统电压就会降低很多

问题2回答:无功功率过剩的意思是:系统补偿的无功功率过量,也就是过补偿,当系统欠补时,即感性负荷很大时,系统电压低;当系统过补时,即容性负荷过大,系统电压高。
这就是无功功率对系统电压的影响,非常大
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
墨魂樨泣
2015-09-19 · TA获得超过1132个赞
知道小有建树答主
回答量:402
采纳率:0%
帮助的人:235万
展开全部
无功功率是直接与系统电压挂钩的,而有功功率是和系统频率挂钩的

在电力系统中,有功功率是根据用户的需求决定的,而无功功率是为了补偿给发电设备减轻线路负荷的,就好比杠杆 通过增加无功功率来提高电压 过补偿的时候系统电压也就升高了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)