欧陆590C数字式直流调速器的问题

欧陆590C数字式直流调速器调试的时候,没有直接接电机,用差不多电阻的电阻丝代替电机进行调试,出现2个问题,一个是直流电桥不能反桥,只能输出同一个方向的电流,第2个问题是... 欧陆590C数字式直流调速器调试的时候,没有直接接电机,用差不多电阻的电阻丝代替电机进行调试,出现2个问题,一个是直流电桥不能反桥,只能输出同一个方向的电流,第2个问题是电枢电流反馈不能达到设定值35%而只能在4%左右,外围电路查了下都好的没接错,而590也换过一个新的,也一样,请问这个是怎么回事情 展开
 我来答
月皎骑士
2008-11-17 · TA获得超过314个赞
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
电阻丝又不能建立速度,没有速度反馈,应该接一台Z4系列的直流电机。这和原来的模拟双闭环电路板调试不一样,调速度接电阻,调电流接灯泡。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
北京森社电子
2019-11-12 广告
好不好,谁更好的问题是见仁见智的。一般都是要把机构的资质、行业经验、外部资源、成功案例情况等综合来评估和考量。更重要的是需要从当前自己关心的方面去重点衡量,不是一句话两句话能说完的。以上回答如果还觉得不够详细,可以来咨询下北京森社电子有限公... 点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
仁控机电
2023-02-08 · 上海仁控机电设备有限公司
仁控机电
向TA提问
展开全部
使用的负载和电机不同, 590为双闭环控制,电阻器无法控制;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
东元直流电机
2008-11-20 · TA获得超过639个赞
知道小有建树答主
回答量:1237
采纳率:0%
帮助的人:767万
展开全部
1.不能反向应该是你接线问题,b3+10v,b4-10v,反向时给定有没有进去?
2.电阻丝阻值大了
用电阻丝来试调速器的好坏是不妥当的,最好直接带电机
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起