在低压带电设备上作业时,有哪些安全注意事项?
2个回答
展开全部
低压带电作业应注意以下事项:(1)带电工作应由经过培训、考试合格的人员担任,作业现场至少要有两个;两个同杆工作时,只许一人接触带电部分。(2)要有专人监护,在带电工作过程中监护人不得离开工作现场或委托他人监护;若发现作业人胆怯或有其他不正常身心状态,应令其停止工作。(3)要戴绝缘手套和安全帽,穿长袖紧口工作服;严禁穿背心、短裤工作。(4)应使用有完好绝缘手柄的工具;严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷或毛掸等工具。(5)在室外地面上进行作业时,要站在干燥的绝缘台(架)上操作,人体对地必须保持可靠绝缘。(6)如果高低压线路同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压线的措施。(7)如果对低压带电导线未采取绝缘措施,作业人员不得穿越;在带电低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。(8)作业前应分清火线和地线,选好工作的位置;断开导线时,应先断开火线,后断开地线;搭接导线时,顺序相反。(9)只能在作业人的一侧有电;若其他侧还有带电部分而又无法采取安全措施,则必须将其他侧的电源切断。(10)由于低压相间距离很小,检修作业中要防止同时接触两根导线。(11)在操作中作业人员必须精神集中,特别在接触某一导线的过程中,再也不许与其他导线和接地部分相碰。(12)带电工作时间不宜过长。
富辉(上海)电梯服务中心
2021-06-10 广告
2021-06-10 广告
n超速保护装置(如限速器—安全钳装置) n供电系统断相、错相保护装置(只对交流电梯有效) n底坑撞底缓冲器装置(弹簧缓冲器和液压缓冲器) n超越外道上、下极限工作位置时的保护装置(厂下终端、极限开关) n层门联锁与轿门电气联锁装置 n对重防...
点击进入详情页
本回答由富辉(上海)电梯服务中心提供
展开全部
①
工作中应有专人监护,使用的工具必须带绝缘柄。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。
②
工作时应站在干燥的绝缘物上,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣;低压接户线工作时,应随身携带低压试电笔。
③
高、低压线同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采用防止误碰带电高压线路的措施。
④
在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的屏护措施。
⑤
上杆前应分清相线、零线、路灯线,选好工作位置。断开导线时,应先断相线,后断零线。搭接导线时的顺序与上述相反。不准带负荷接线或断线。
⑥
人体不得同时触及两根导线、带电部分只允许位于作业人员的一侧。
⑦
在变压器台装有闭式刀闸的杆上拆、搭接户线,应指定熟练工人操作,并应与高压带电线路保持规定的安全距离。
⑧
在带电的电度表和继电保护二次回路上工作时,要检查电压互感器和电流互感器的二次绕组,原接地点应可靠。断开电流回路时,应事先将电流互感器二次专用端子短路,不许带负荷拆、接表尾线。
