为何干蒸汽加湿器开机后一段时间内会喷水

 我来答
董全幸秋
2019-10-12 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:31%
帮助的人:654万
展开全部
有许多使用干蒸汽加湿器的用户发现,空调箱中干蒸汽加湿器开机后一段时间内会出现喷水现象,有时还十分严重,那是为什么呢?
仔细观察,人们会发现,出现此情况的干蒸汽加湿器均为手动干蒸汽加湿器,且大多在蒸汽管道中安装有电动阀。在开机之前,电动阀处于关闭状态,而手动阀处于打开状态,
此时电动阀前面的蒸汽管道中存有大量的冷凝水,无法排放,而电动阀后面的管道则因无蒸汽而处于冷状态,当空调开机时,蒸汽电动阀打开,此时,管道中存留的大量冷凝水和
蒸汽遇到冷状态管道产生的大量冷凝水汇合一起,冲到干蒸汽加湿器的蒸发罐中,蒸发罐底部的疏水器虽不停地排放冷凝水,但由于冷凝水量太大,仍有不少冷凝水伴随蒸汽通过
喷杆的喷孔喷出,直到管道中冷凝水全部排空为止。这就是人们常说的分体式电动干蒸汽加湿器开机喷水现象!其实,解决这个问题的方法也很简单,只需将电动阀与手动干蒸汽加湿器合成一体,构成一体化电动干蒸汽加湿器即可!在此结构方式中,电动阀控制干蒸汽加湿器的输出口
(即通往喷杆喷口的阀口),管道中的冷凝水随时随地可以从干蒸汽加湿器蒸发罐底部的疏水器流走,管道随时保持高温干燥状态,这样,电动阀打开时,管道中无冷凝水会
从蒸汽喷口中喷出,而杜绝了分体化干蒸汽加湿器所带来的开机喷水问题。