不同的短路类型,短路电流有什么特征?电压有什么特征?

 我来答
休梓杉00y
2020-12-24 · TA获得超过456个赞
知道小有建树答主
回答量:1295
采纳率:82%
帮助的人:40.2万
展开全部
大电流接地系统单相接地短路:(1) 单相接地短路 , 故障相电流的正序、负序和零序分量大小相等方向相同。

(2) 非故障相短路电流为零。

(3) 单相接地短路的故障相电压为零。

电力系统两相短路:(1) 两相短路时 , 短路电流及电压不存在零序分量。

(2) 两相短路故障时故障相 ( 短路相 ) 中的电流大小相等方向相反 , 大小为正序电流

倍 , 超前相故障电流落后正常相正序电流 90°

(3) 短路点 , 故障相的电压方向相同 , 大小相等 , 为非故障相电压的一半 , 方向与非障相电压方向相反 , 非故障相的电压大小不变 , 仍为原来值。

(4) 两相短路的故障电流的正序分量可以利用复合序网简捷求出 , 在X1=X2时两相短路电流为三相短路电流的√3/2倍。

电力系统两相接地短路的特点:(1) 两相接地短路故障相电流幅值相等。

(2) 两相接地短路时 , 流入地中的电流为 3 倍零序电流

(3) 非故障相电压为 3 倍零序电压 , 且方向相同。

电力系统三相对称性短路的特点: 三相对称性短路时的特殊条件为 : 三相短路电流是对称的 , 越靠近变电站首端 ,路时电流幅值越大。三相短路电压也是对称的 , 短路点电压为零。其特点为 :

(1) 三相短路为对称性短路 , 三个故障相短路电流值相等、相位互差 1200, 因此当短路稳定后 , 零序电流和零序电压等于零 , 没有负荷电流。

(2) 短路点电压等于零。

(3) 三相短路电流要比两相短路电流大 , 为后者的2/√3倍。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
不是一定,一般情况下“三相短路电流”大于“单相短路电流”。比如在发电机出口侧,由于发电机的零序电抗非常小,这时候相比正序负序电抗也小得多的时候,产生的零序电流非常大,这时候单相短路电流就可能大于三相短路电流了。在这里你要分清两者的原理即可。... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
Tumbler
2020-12-23 · TA获得超过547个赞
知道小有建树答主
回答量:1343
采纳率:78%
帮助的人:240万
展开全部
1、大小不同,幅值不同
2、电压取决于计算点
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式