不同的短路类型,短路电流有什么特征?电压有什么特征?
2个回答
展开全部
大电流接地系统单相接地短路:(1) 单相接地短路 , 故障相电流的正序、负序和零序分量大小相等方向相同。
(2) 非故障相短路电流为零。
(3) 单相接地短路的故障相电压为零。
电力系统两相短路:(1) 两相短路时 , 短路电流及电压不存在零序分量。
(2) 两相短路故障时故障相 ( 短路相 ) 中的电流大小相等方向相反 , 大小为正序电流
倍 , 超前相故障电流落后正常相正序电流 90°
(3) 短路点 , 故障相的电压方向相同 , 大小相等 , 为非故障相电压的一半 , 方向与非障相电压方向相反 , 非故障相的电压大小不变 , 仍为原来值。
(4) 两相短路的故障电流的正序分量可以利用复合序网简捷求出 , 在X1=X2时两相短路电流为三相短路电流的√3/2倍。
电力系统两相接地短路的特点:(1) 两相接地短路故障相电流幅值相等。
(2) 两相接地短路时 , 流入地中的电流为 3 倍零序电流。
(3) 非故障相电压为 3 倍零序电压 , 且方向相同。
电力系统三相对称性短路的特点: 三相对称性短路时的特殊条件为 : 三相短路电流是对称的 , 越靠近变电站首端 ,路时电流幅值越大。三相短路电压也是对称的 , 短路点电压为零。其特点为 :
(1) 三相短路为对称性短路 , 三个故障相短路电流值相等、相位互差 1200, 因此当短路稳定后 , 零序电流和零序电压等于零 , 没有负荷电流。
(2) 短路点电压等于零。
(3) 三相短路电流要比两相短路电流大 , 为后者的2/√3倍。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
不是一定,一般情况下“三相短路电流”大于“单相短路电流”。比如在发电机出口侧,由于发电机的零序电抗非常小,这时候相比正序负序电抗也小得多的时候,产生的零序电流非常大,这时候单相短路电流就可能大于三相短路电流了。在这里你要分清两者的原理即可。...