钢筋原材送检取样数量和长度是什么?
钢筋原材取样数量九根,长度51厘米,两端需要垂直切平,取样批次是同一牌号、炉罐号、品种、规格、交货状态,≤60吨为一个检验批次,调直钢筋≤30吨为一个检验批次。
钢筋在混凝土中主要承受拉应力。钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构。
特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。钢筋包括光圆钢筋、带肋钢筋等,其外形分为光圆钢筋和热扎带肋钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种,钢筋的公称直径为6-50毫米,一半都是直径为6、8、12、16、20、25、32、40毫米,按等级分为Ⅰ级钢筋;Ⅱ级钢筋;Ⅲ级钢筋和Ⅳ级钢筋。
钢筋的检验与钢筋接头的工艺检验
钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书;其次要做外观检查,从每批钢筋中抽取5%,检查其表面不得有裂纹、创伤和叠层,钢筋表面的凸块不得超过横肋的高度,缺陷的深度和高度不得大于所在部位的允许和偏差,钢筋每一米弯曲度不应大于四毫米。
接下来力学性能试验,每批若小于60吨则从中抽取2根,每根截取两段,分别做拉伸和冷弯试验。在截取试件时应除去钢筋两端100-500mm,在截取试件大于60吨还需在取相应的钢筋。如果一项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量的试样做各项试验。
如仍有一个试样不合格则该批钢筋为不合格,热轧钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常等现象,应进行化学成分分析和其它专项检验。