单相接地电容电流和单相短路电流的区别是什么?
3个回答
展开全部
中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也会升高(金属性短路升为线电压),但是每相对中性点电压以及相间的线电压保持不变,所以整个系统可以维持运行,但由于对地的电压升高考验整个系统对地的绝缘好坏,所以在绝缘还没破坏前,最好要及时消除故障,不能在这种状态下长时间运行,一般不超过1-2小时。
中性点直接接地的系统就不用多说了,单相接地,故障点和中性点之间会有很大的短路电流流过,整个系统的电压严重不对称,完全不能正常运行,因此需要立即跳闸,这种系统,零序保护应作为主保护使用。
中性点直接接地的系统就不用多说了,单相接地,故障点和中性点之间会有很大的短路电流流过,整个系统的电压严重不对称,完全不能正常运行,因此需要立即跳闸,这种系统,零序保护应作为主保护使用。

2025-08-12 广告
24小时服务电话:罗经理 18310298975北京创力源电子科技发展有限公司是一家从事系列变压器及其配套产品的生产、研发、销售的高科技企业。公司成立于2008年,我们位于北京市通州区宋庄艺术工业区六号,公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设...
点击进入详情页
本回答由创力源提供
展开全部
中性点不直接接地的情况,线路接地了,流过的只是电容电流,不会构成短路,接地电流也不会过大,所以可以持续运行一段时间,
中性点直接接地的系统,火线接地就相当于短路了,所以需要马上断开!
所以,低压配电网络为了保持3相平衡,都采用中性点直接接地的方式
而10kv线路中性点没接地,所以接地的情况断路器不会动作,短时间内持续运行不会对设备产生不良影响。
而更高电压等级的我不了解,不乱回答
描述的还不够具体?是一楼的答案吗?你说的是接地后运行一段时间还是短路后?前提是中性点(非线)接地吗?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?