格力空调不显示任何故障但不工作?
展开全部
不工作原因很多,
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
电源断了解决方法:注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
电脑板故障 解决方法:检查电脑板是否正常工作,如果产生异常,请专业维修人员检查修复。
元件损坏解决方法:当空调压缩机电容损坏或者是空调压缩机损害导致空调室外机不能正常工作,就需对空调压缩机进行维修或者是更换。而空调室外机的风扇损坏时就需要更换室外机风扇,保证空调室外机正常进行运行。
交流接触器故障解决方法:如果检测出交流接触器有损坏,就需更换新的交流接触器。
长时间不保养 定期进行保养。空调长时间的不保养会使空调室外机不转,具体空调室外机不转的原因分析,在结构上,可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱;电机扁位与风轮配合部位配合位置不当。8已赞过已踩过
