电缆耐压试验怎么做?
2022-12-08 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
电缆线耐压试验是一种交流电压试验,也可以叫做工频耐压试验。
1、试验用品
试验品终端部分的长度和拟作终端头的方法必须要保证在规定的电缆线耐压试验电压之下不会有沿其表面放电或者内部发生击穿的情况发生。假如需要在水槽内进行试验,试验品的两个端头伸出水面的长度不可以小于200mm,并且一定要保证在规定的试验电压之下,不会发生沿其表面放电的情况。
2、耐压试验的步骤
试验步骤必须达到耐压试验的操作规程的要求才可以进行。当进行耐压试验的时候,耐压试验温度和周围环境的温度之间的差不能超过3℃。电压应该从较低值开始,缓慢并且相对平稳地上升至所规定的试验电压值,而且需要维持所规定的耐压时间。在降低电压的时候,直到降低至所规定的电缆线耐压试验电压值的40%,才可以切断电源,这项实验是绝对不允许在高压的情况下下突然切断电源的,这样做是为了避免出现过电压。
3、电压试验的评估
试验电缆线在规定时间以内持续对其施加试验,饰演电缆线没有任何击穿现象发生,就可以认为这个实验品通过了工频耐压试验。但是如果在试验过程当中,电缆线的端部或者终端发生了沿其表面放电或者内部遭到击穿的情况,也是可以允许另做端头接线,并且重复进行试验的。除非在产品标准中写有特殊的规定之外,所有电缆线耐压试验过程都需要重新进行计时。当进行试验过程期间,假如因为停电中止了耐压试验,在继续进行试验的时候,除非在产品标准中有特殊规定之外,其他的实验都必须要重新进行计时。