  • 配电电力变压器,空载无功损耗值。空载电流标么值,乘以容量除以百。

  • 公式为,Q0=i0Sn/100

  • 式中,Q0为电力变压器空载无功功率,千乏;i0为电力变压器空载电流标么值;Sn为电力变压器额定容量,千伏安。

说明:

  1. 运行中电力变压器的损耗,人们往往只注意铜损、铁损的有功损耗,而容易忽略变压器无功功率引起的损耗。其实变压器的无功损耗在电力系统中有着不可忽视的影响。在系统中输送无功功率时要消耗有功电能,无功经济当量K就是在无功功率使用地点每消耗1千乏的无功功率时系统中所增加的有功损耗值,单位为千瓦/千乏。

  2. 电力变压器的无功功率Q是由铁心的励磁功率Q0和线圈的漏磁无功功率Q1组成的,即Q=Q0+Q1。当一次电压不变时,Q0实际上就是变压器空载试验时的无功功率,即Q0=i0Sn/100。可见,Q0与变压器的铁损一样,当电压不变时,它仅与变压器的铁心重量、质量有关。所以,对某一台已成型的电力变压器而言,Q0基本上是个恒量。

  3. 由电工原理知道:电容电流与电感电流方向相反,其相位超前电压90°。利用这个原理,可以用电容电流来抵消变压器的励磁电流(即电感电流),使电网总的无功电流减少。具体办法是,配电变压器高压侧就地并入适当容量的电容器。补偿之后,这部分无功功率不像补偿之前那样由电网输送,而是由就地补偿电容器供给。这样可以提高电网输送能力,减少线路和变压器损耗,减轻电源负担。所需电容器安装补偿容量Qc=Q0=i0Sn/100。

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
配电力变压器,空载无功损耗值。 空载电流标么值,乘以容量除以百。公式为,Q0=i0Sn/10式中,Q0为电力变压器空载无功率,千乏;i0为电力变压器空载电流标么值;Sn为电力变压器额定容量,千伏安。 500kv 23个;330kv 16个;... 点击进入详情页