化工原理的一道小题~~~~帮帮忙啦!
1个回答
展开全部
分类: 教育/科学 >> 科学技术 >> 工程技术科学
问题描述:
一套管换热器中用冷却水将空气由100℃冷却至60℃,两流体逆流流动。冷却水在?38x2.5mm的管内流动,进,出口温度分别为15℃和25℃。此时空气和水的对流传热系数分别为60W(m2.K)和1500W(m2.K),水侧污垢热阻为6.0x10-4m2.K/W,空气侧污垢热阻和管壁热阻可忽略。设空气和水的流动都是强制湍流,求:(1)空气流量增加前的△tm和总传热系数K;(2)
先将空气的流量增加20%,再求此时空气侧对流传热系数及总传热系数K';(3)流量增加前,后的传热单元数及流量增加后的空气出口温度。
已知:ε1= 1-exp[-(NTU)1(1-C1/C2)] / 1-C1/C2exp[-(NTU)1(1-C1/C2)]
式中:C=qmcp , ε1=T1-T2 / T1-t1
解析:
我回答你的前两题。请自己计算吧:
1、△tm=(△t1-△t2)÷ln(△t1÷△t2)
=((100-25)-(65-15))÷ln((100-25)/(65-15))由此式求出△tm 值。
1/k=1/60+1/1500×(0.038/0.033)+6.0x10-4*(0.038/0.033)由此式求出k值。
2、根据强制湍流的空气侧对流传热系数联立式可知:
空气侧对流传热系数与u的0.8次方成正比,所以空气的流量增加20%后的空气侧对流传热系数=原先空气侧对流传热系数值×(1+20%)的0.8次方;即为此时空气侧对流传热系数。
k值:将第一题公式中的空气侧对流传热系数换成此时空气侧对流传热系数,其余不变,算出即可。
问题描述:
