万能式断路器故障灯怎么看
1个回答
展开全部
1:可能是手动与电动不能储能,由于储能装置出现了机械故障,同时电动储能装置控制的电源电压小于85%Us。
排除方法1:要是万能式断路器不可以手动储能的话,是储能装置机械故障而导致,因此建议联系厂家进行维修或更换。如果是不能电动储能则检查电动储能装置控制电源电压是不是大于85%Us先确保数据是正确的,相反还存在故障的话可以确定是机械故障引起,同样建议联系厂家进行维修或更换。
常见故障2:万能式断路器不能顺利执行闭合动作
故障原因2:很有可能是欠电压脱扣器的额定工作电压小于70%Ue而导致的,当然也有一定的情况是脱扣器控制单元出现了故障,再有就是智能脱扣器上的复位没有复位(也就是红色按钮凸出面板)。要是抽屉式的万能式断路器那则是二次回路接触不良而引起,且合闸电磁铁的额定电源电压小于了85%Us同时合闸电磁铁故障已经发生了损坏,机械联锁动作将断路器锁住了。
排除方法2:首先我们可以对欠电压脱扣器的电源电压进行检查必须要大于85%Ue,再有就是更换脱扣器的控制单元。其次按下复位按钮重新合闸,将抽屉式的断路器摇到接通位置上并检查二次回路是否已经通电,然后检查合闸电磁铁电源电压是否大于85%Ue,最后就是更换合闸电磁铁再检查两台机械联锁的万能式断路器工作状态。
常见故障3:万能式断路器不能执行断开动作
故障原因3:由于操作机械故障而导致该现象发生,或者是分励脱扣器控制电源电压小于70%Us,再有很可能是因为脱扣器已经损坏。
排除方法3:检查机械操作机构有没有存在轧死等故障并与厂家进行联系,同时在检查分励脱扣器控制电源电压是不是大于70%Us,要是以上方法都不能使故障得到解决那么建议更换断路器的分励脱扣器。
常见故障4:抽屉式万能式断路器摇手柄不能顺利插入设备中
故障原因4:可能是导轨或者本体没有完全的进入到抽架里面。
排除方法4:只需要将导轨和本体完全的推入到底即可。
常见故障5:万能式断路器智能型脱扣器屏幕不能显示数据
故障原因5:由于脱扣器并没有接上电源而导致。
排除方法5:请检查电子脱扣器是不是已经连接上了电源,若是没有那么立即接上控制电源。切除断路器的电子脱扣器控制电源然后再送电源,要是故障任然存在建议联系厂家。
常见故障6:万能式断路器故障指示灯常亮
故障原因6:过载故障L指示灯一直是亮的。
排除方法6:可以通过电子脱扣器来检查分断电流动作的时间,并分析辅助电网的具体情况,要是过载建议寻找和排除过载故障。如果万能式断路器是跟实际的运行电流和长延时动作电流整定值不匹配的话,需要修改按照实际运行电流来对长延时动作电流整定值进行修改得以适当合理的匹配保护,再有排除该故障还可以采取按下复位按钮让断路器重新合闸。
常见故障7:万能式断路器分断故障指示灯常亮
故障原因7:接地故障脱扣G指示灯一直是亮的。
排除方法7:可利用电子脱扣器上对分断电流值和动作时间进行检查,要是有接地故障现象存在需要立即的解决和排除,相反没有接地故障那么就应该检查接地故障的电流整定值是不是和实际保护相互匹配。再有就是可以修改脱扣器的接地故障电流整定值,也可以采用按下面板上的复位按钮可重新合闸万能式断路器。
