10A的不行,太小了,应选用20A的,见下面的计算。

计算电流:Ijs=P/U=3200/220=14.5A。

漏电保护器选择:

  1. 选择漏电保护器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=14.5×1.2=17.5A,

  2. 选择Ir=20A的带漏电保护断路器合适,如:DZ47LE-63/2  Ir=20A  30mA;

导线选用:

  1. 考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:14.5×(1+20%)=17.5A

  2. 选用2.5mm²铜芯塑料绝缘电线合适,它安全截流量是32A;如:BV-3×2.5;

  3. 或者选用4mm²铝芯塑料绝缘电线合适,它安全截流量是32A,如:BLV-3×4。