KVA和KW怎么换算
首先说明一下VA、W和Var不是功率,他们只是功率的单位,分别是视在功率(用S表示)、有功功率(用P表示)和无功功率(用Q表示)的单位。
记住是有功无功,不是有用无用!!!
视在功率:S=UI
有功功率:P=UIcosΦ
无功功率:Q=UIsinΦ
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。
根据公式可以看出它们之间的关系就是:S²=P²+Q²
我们可以把三种功率画成功率三角形,两个直角边分别表示有功功率和无功功率,斜边表示视在功率。
在交流电路中,由电源供给负载的功率有两种:一种是有功功率,一种是无功功率。
有功功率是保持用电设备正常运行所需要的电功率,就是将电能转换为其他形式能量(比如机械能、光能、热能)的电功率。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压。
2024-12-19 广告
KVA是视在功率的单位,KW是有功率的单位,,视在功率*功率因素=有功功率,如果电路的功率因素等于1,则100KVA=100KW。
千伏特·安培(kVA),一般指电力系统中电力设备(如变压器、电机等)额定容量的单位,这里额定容量表示在额定工作条件下输出功率的保证值,对于变压器为视在功率,对于电机指有功功率。
扩展资料
变压器的容量计算公式:β=S/Se 式中S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。
变压器电流计算方法为:
变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A),简便为:1.4434S (A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。(也就是变压器KVA容量直接剩以1.443或者1.445后得出变压器额定电流值)"
变压器容量S (kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A),简便为:0.0577S (A),建议计算可以乘以≈0.06倍就可以。
参考资料来源:百度百科-千伏安